2 619 läst ·
22 svar
3k läst
22 svar
Hjälp med larm
Sida 1 av 2
Hej
Jag håller för fullt på med att försöka få igång mitt Larm men det går inte alls bra.
Larmet är ett DSC PC1616 med 1 RFK5500, 1 trådlös deckare, 1 trådlös magnetkontakt, 1 trådlös brandvarnare, 2 trådare deckare, 1 trådad deckare, 2 sirener.
Jag har programmerat enligt följande:
*8 5555 001 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 37 37 00 88
*8 5555 005 01 030 030 030 (30sek på entry delay1/2 och exit)
*8 5555 013 [bit1 on] (inga motstånd, allt är NC)
*8 5555 137 [bit8 on] (Här vägrar panelen, funkar däremot att sätta på i t.ex. def. 04)
*8 5555 804 13 [ESN magnet] (Panelen visar här ibland siffror i displayen som vid val av bitar)
*8 5555 804 14 [ESN IR] (Panelen visar här ibland siffror i displayen som vid val av bitar)
*8 5555 804 16 [ESN brand] (Panelen visar här ibland siffror i displayen som vid val av bitar)
Vid ett walk test och test av de trådlösa får jag ingen reaktion. Den bästa reaktion jag fått var att den trådlösa magnetkontakten funkade men inte var inlagd i systemet. Innan jag gör walk test så har det funkat att larma på och av, efter det är gjort går det inte att larma på längre. När jag har lyckats larma på så har larmet inte löst ut för något alls.
Dessutom fattar jag inte hur jag ska få in den trådade magnetkontakten som man drar rätt in i panelen? Hur f*n väljer jag vilken zon den skall tillhöra?
All hjälp uppskattas väldigt mycket. Jag har totalfastnat, jag tycker det jag gör ser rätt ut men uppenbarligen är det galet eftersom det inte fungerar. Varför vägrar t.ex. de trådade deckarna att reagera? Dom är dragna till zon1 och zon2 på kortet.
Jag håller för fullt på med att försöka få igång mitt Larm men det går inte alls bra.
Larmet är ett DSC PC1616 med 1 RFK5500, 1 trådlös deckare, 1 trådlös magnetkontakt, 1 trådlös brandvarnare, 2 trådare deckare, 1 trådad deckare, 2 sirener.
Jag har programmerat enligt följande:
*8 5555 001 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 37 37 00 88
*8 5555 005 01 030 030 030 (30sek på entry delay1/2 och exit)
*8 5555 013 [bit1 on] (inga motstånd, allt är NC)
*8 5555 137 [bit8 on] (Här vägrar panelen, funkar däremot att sätta på i t.ex. def. 04)
*8 5555 804 13 [ESN magnet] (Panelen visar här ibland siffror i displayen som vid val av bitar)
*8 5555 804 14 [ESN IR] (Panelen visar här ibland siffror i displayen som vid val av bitar)
*8 5555 804 16 [ESN brand] (Panelen visar här ibland siffror i displayen som vid val av bitar)
Vid ett walk test och test av de trådlösa får jag ingen reaktion. Den bästa reaktion jag fått var att den trådlösa magnetkontakten funkade men inte var inlagd i systemet. Innan jag gör walk test så har det funkat att larma på och av, efter det är gjort går det inte att larma på längre. När jag har lyckats larma på så har larmet inte löst ut för något alls.
Dessutom fattar jag inte hur jag ska få in den trådade magnetkontakten som man drar rätt in i panelen? Hur f*n väljer jag vilken zon den skall tillhöra?
All hjälp uppskattas väldigt mycket. Jag har totalfastnat, jag tycker det jag gör ser rätt ut men uppenbarligen är det galet eftersom det inte fungerar. Varför vägrar t.ex. de trådade deckarna att reagera? Dom är dragna till zon1 och zon2 på kortet.
Jag skrev ihop hur jag tänkte att all kod skulle se ut, de som kan får gärna glutta igenom och påtala fel.
*8 5555 001 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 37 37 00 88
//zon1 interior, zon2 interior, zon 13 night, zon14 night, zon16 24h fire
*8 5555 005 01 030 030 030
//Partition1 entry delay1/2 30sek, exit delay 30sek
*8 5555 013 [bit1 on]
//NC på alla zoner
*8 5555 137 [bit8 on]
//zone def. 137 wireless på
*8 5555 301 *4* [telefonnummer] *6*
//Vänta på signal, ring sedan numret
*8 5555 302 *4* [telefonnummer] *6*
//Vänta på signal, ring sedan numret
*8 5555 350 01 09
//Tele.nr1 format Private Line
*8 5555 350 02 09
//Tele.nr2 format Private Line
*8 5555 804 13 [ESN magnet]
//trådlös magnetkontakt zon13
*8 5555 804 14 [ESN IR]
//trådlös IR zon13
*8 5555 804 16 [ESN brand]
//trådlös brand zon13
Här saknas det naturligtvis kod för att dra igång magnetkontakt kopplad till RFK5500 så därför har jag inte tilldelat någon zon till den heller.
Behöver RFK5500 läggas in i en partition och i en zon? Om så hur gör man det?
*8 5555 001 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 37 37 00 88
//zon1 interior, zon2 interior, zon 13 night, zon14 night, zon16 24h fire
*8 5555 005 01 030 030 030
//Partition1 entry delay1/2 30sek, exit delay 30sek
*8 5555 013 [bit1 on]
//NC på alla zoner
*8 5555 137 [bit8 on]
//zone def. 137 wireless på
*8 5555 301 *4* [telefonnummer] *6*
//Vänta på signal, ring sedan numret
*8 5555 302 *4* [telefonnummer] *6*
//Vänta på signal, ring sedan numret
*8 5555 350 01 09
//Tele.nr1 format Private Line
*8 5555 350 02 09
//Tele.nr2 format Private Line
*8 5555 804 13 [ESN magnet]
//trådlös magnetkontakt zon13
*8 5555 804 14 [ESN IR]
//trådlös IR zon13
*8 5555 804 16 [ESN brand]
//trådlös brand zon13
Här saknas det naturligtvis kod för att dra igång magnetkontakt kopplad till RFK5500 så därför har jag inte tilldelat någon zon till den heller.
Behöver RFK5500 läggas in i en partition och i en zon? Om så hur gör man det?
manöverpanl ligger normalt som 18, alltså knappsats 8 i område 1
för att välja vilken trådad sektion som skall in på manöverpanelen x8 5555 020 stega sedan till höger tills du hamnar på knappsats 8 (du får räkna stegen) o välj sedan vilket sektionsnummer som skall vara på knappsats 8
glöm inte att under sektionsegenskaper (kommer inte ihåg sekvensen) måste du välja VILKA sektioner du vill ska vara trådlösa 8 ska "tändas"
sektion som är programmerad som 04 i 001 är en följande sektion, den magneten som skall vara på entredörren vid manöverpanle skall vara 01 o de ir som också ser denna dörr skall vara 04
trådlös rök skall vara 88
direktverkande inbrottssektion skall vara 03 oavsett om det är trådlös elelr ej
för att välja vilken trådad sektion som skall in på manöverpanelen x8 5555 020 stega sedan till höger tills du hamnar på knappsats 8 (du får räkna stegen) o välj sedan vilket sektionsnummer som skall vara på knappsats 8
glöm inte att under sektionsegenskaper (kommer inte ihåg sekvensen) måste du välja VILKA sektioner du vill ska vara trådlösa 8 ska "tändas"
sektion som är programmerad som 04 i 001 är en följande sektion, den magneten som skall vara på entredörren vid manöverpanle skall vara 01 o de ir som också ser denna dörr skall vara 04
trådlös rök skall vara 88
direktverkande inbrottssektion skall vara 03 oavsett om det är trådlös elelr ej
ang tele så behöver du egentligen bara lägga in primär o sekundär numret direkt i sekvens 301 303 sedan under 350 väljer du 06 istället för 09 för ofta går de ej att kvittera larmet via en mobiltelefon vilket kommer resultera i att du får ett komunikationsfel på din anläggning (orange trekant tänds) seda måste du lägga in under egenskaper på sektion om de ska skickas till din mobiltelefon, kommer inte ihåg sekvensen i huvet men alla kan läggas som 03 för att skicka inbrott,
hoppas du blev lite klokare
hoppas du blev lite klokare
Tack för svaret!
*8 5555 001 04 04 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 04 04 00 88
//zon1 interior, zon2 interior, zon7 delay1, zon 13 interior, zon14 interior, zon16 24h fire
(jag skiter helt i nattzoner sålänge för att göra det enklare)
*8 5555 020 [>>8] 07
//knappsats zon7
Kommer denna kombinaton ge att magnetkontakt kopplad direkt till knappsats hamnar i zon 7 som är definerad som 01?
Frågan är vad felet som gör att inget funkar bara? Någon miss måste jag ha gjort.
*8 5555 001 04 04 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 04 04 00 88
//zon1 interior, zon2 interior, zon7 delay1, zon 13 interior, zon14 interior, zon16 24h fire
(jag skiter helt i nattzoner sålänge för att göra det enklare)
*8 5555 020 [>>8] 07
//knappsats zon7
Kommer denna kombinaton ge att magnetkontakt kopplad direkt till knappsats hamnar i zon 7 som är definerad som 01?
Frågan är vad felet som gör att inget funkar bara? Någon miss måste jag ha gjort.
Redigerat:
Per default skall vad jag kan fatta skall partition 1 ha zon 1-16 aktiverade.
Så var dock inte fallet, nu är zon1-16 aktiverade för partition 1. Endast 1-6 var aktiverade. Behöver jag lägga till zonerna i partitionen eller sker det när jag aktiverar zonerna i partitionen?
Nu är det såhär istället:
*8 5555 201 [bit 1 tänd]
*8 5555 202 [bit 1-8 tända]
*8 5555 203 [bit 1-8 tända]
Endast magnetkontakten reagerar dock, och den är inte "enrolled" enligt det röda blinkandet.
Så var dock inte fallet, nu är zon1-16 aktiverade för partition 1. Endast 1-6 var aktiverade. Behöver jag lägga till zonerna i partitionen eller sker det när jag aktiverar zonerna i partitionen?
Nu är det såhär istället:
*8 5555 201 [bit 1 tänd]
*8 5555 202 [bit 1-8 tända]
*8 5555 203 [bit 1-8 tända]
Endast magnetkontakten reagerar dock, och den är inte "enrolled" enligt det röda blinkandet.
säker på att du lagt in rätt esn nummer ? hexadeciaml, blandning av bokstäver o siffror i sekvens 804 för den aktuella trådlösa enheten?
säg för enkelheten skull att esn är 12345F då slår du 12345X6
sen varför inte dina trådade grejjer inte funkar vettefasen, kopplat ir samt mk rätt? om du mäter på trådarna i skåpet efter att lossat dem från plintarna så skall du ha avbrott när detektorn är påverkad o slutning när dom är "hela" kabeln från larmreläet skall in på z o com
varför kör du systemet obalanserat?
säg för enkelheten skull att esn är 12345F då slår du 12345X6
sen varför inte dina trådade grejjer inte funkar vettefasen, kopplat ir samt mk rätt? om du mäter på trådarna i skåpet efter att lossat dem från plintarna så skall du ha avbrott när detektorn är påverkad o slutning när dom är "hela" kabeln från larmreläet skall in på z o com
varför kör du systemet obalanserat?
Skall nolla allt ikväll och testa igen.
Alla ESN är inprogrammerade rätt tror jag, har testat flera gånger utan lyckat resultat. Skall det inte t.o.m vara 12345A = 12345*1*, en avslutande stjärna alltså?
Tar mig en titt på inkopplingen också, båda IR deckarna lyser och verkar reagera när jag går förbi så spänning har dom åtminstone. Får mäta mellan tåtarna och se vad multimetern säger.
Obalanserat = utan motstånd? Det var enklast så.
Alla ESN är inprogrammerade rätt tror jag, har testat flera gånger utan lyckat resultat. Skall det inte t.o.m vara 12345A = 12345*1*, en avslutande stjärna alltså?
Tar mig en titt på inkopplingen också, båda IR deckarna lyser och verkar reagera när jag går förbi så spänning har dom åtminstone. Får mäta mellan tåtarna och se vad multimetern säger.
Obalanserat = utan motstånd? Det var enklast så.
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Läs mer
Nu har jag fått igång de 2st trådade deckarna. Dom reagerar vid ett Walk Test (901). De trådlösa enheterna är inte med än dock. Brandvarnaren och magnetkontakten ger/tar emot signal men är inte "enrollade". IR-deckaren är stendöd, jag ska nog testa med ett nytt batteri imorgon och se om det hjälper.
Den trådade magnetkontakten vid dörren reagerar inte alls.
Jag gjorde enligt nedan, dubbeltryck för att hoppa till nästa slot och på åttonde tryckte jag in 07.
*8 5555 020 [>>8] 07
//Knappsats zon7
Zon 07 programmerades till 01 (Delay 1)
Alla trådlösa är programmerade till 04 (Interior) och där är även Bit8 satt till ON.
Den indikerar även felkod 4, failure to communicate.
Nu går det inte heller att larma på och det ligger larm i minnet som jag inte kan få bort för då måste jag larma på och larma av?!
Den trådade magnetkontakten vid dörren reagerar inte alls.
Jag gjorde enligt nedan, dubbeltryck för att hoppa till nästa slot och på åttonde tryckte jag in 07.
*8 5555 020 [>>8] 07
//Knappsats zon7
Zon 07 programmerades till 01 (Delay 1)
Alla trådlösa är programmerade till 04 (Interior) och där är även Bit8 satt till ON.
Den indikerar även felkod 4, failure to communicate.
Nu går det inte heller att larma på och det ligger larm i minnet som jag inte kan få bort för då måste jag larma på och larma av?!
Redigerat:
om du står i "startläge" på mapen där datum osv syns o stegar till höger så visas de sektioner som ligger påverkade, har du sektioner påverkade så kan du inte larm på
om du står i startläge vid datum osv o håller in bägge pilarna samtidigt en stund så ska du kunna välja språk, jag finner de lättare att ha de på svenska, samt en installationsguide på svenska
prova göra en räckviddstest på de trådlösa detektorerna sekvens 904 om det kanske kan vara det
om du står i startläge vid datum osv o håller in bägge pilarna samtidigt en stund så ska du kunna välja språk, jag finner de lättare att ha de på svenska, samt en installationsguide på svenska
prova göra en räckviddstest på de trådlösa detektorerna sekvens 904 om det kanske kan vara det
Sektion 2 är påverkad, testade att sätta ett papper framför IR-Deckaren men den är påverkad ändå. Tänkte att värmepumpen på något mystiskt vis kanske fick den att reagera. Sektion 14 var också påverkad, i några sekunder sen la den av den med. Sektion 14 är den trådlösa IR-Deckaren som inte reagerar vid 904.
Jag blir inte riktigt klok på detta. Nya tag imorgon, nu sover lilltjejen däruppe så jag ska inte väcka henne med pip och tjut
Du skall ha jättetack för hjälpen hittills, det har gått framåt och jag hoppas det går mer framåt. Hoppas på fortsatt hjälp.
Jag blir inte riktigt klok på detta. Nya tag imorgon, nu sover lilltjejen däruppe så jag ska inte väcka henne med pip och tjut
Du skall ha jättetack för hjälpen hittills, det har gått framåt och jag hoppas det går mer framåt. Hoppas på fortsatt hjälp.
fördelen med att dubbelbalansera är ju att du kan se vad för typ av påverkan du har på detektorn direkt i systemet, påverkad eller sabotage
se om du kan ändra språket i systemet o få tag i en svensk installationsguide, de underlättar, spec o mman ska kunna hjälpa till hemmaifrån soffan utan manualer
se om du kan ändra språket i systemet o få tag i en svensk installationsguide, de underlättar, spec o mman ska kunna hjälpa till hemmaifrån soffan utan manualer
Nu vaknade hon ändå så jag passade på att testa lite till.
Jag flyttade på den trådlösa IR:en (sektion14) till ett annat ställe och vips har den kontakt. Inget batteribyte behövs alltså. Sektion2 är fortsatt påverkad, denna funkade ändå bra vid ett walk test. Verkar ologiskt.
Den vägrar att göra något när jag håller inne båda pilknapparna, har försökt ändra språket tidigare.
Fast sabotage, i ett vanligt hus? Ingen som vi släpper in har någon anledning till att knipsa kablar, dessutom ligger dom ganska dolda... inget som löper synligt. Enda stället som kommer gå att knipsa är IR-deckaren i tvättstugan.
Sammanfattningsvis har jag 3 problem kvar, sektion2 är påverkad trots att den inte borde vara det och den trålösa magnetkontakten och den trådlösa brandvarnaren vägrar att bli "enrollade", dom har dock kontakt med panelen.
Om jag har fått igång magnetkontakten kopplad till panelen vet jag inte för det testar jag inte nu, det tjuter ganska duktigt vid walk test.
Jag flyttade på den trådlösa IR:en (sektion14) till ett annat ställe och vips har den kontakt. Inget batteribyte behövs alltså. Sektion2 är fortsatt påverkad, denna funkade ändå bra vid ett walk test. Verkar ologiskt.
Den vägrar att göra något när jag håller inne båda pilknapparna, har försökt ändra språket tidigare.
Fast sabotage, i ett vanligt hus? Ingen som vi släpper in har någon anledning till att knipsa kablar, dessutom ligger dom ganska dolda... inget som löper synligt. Enda stället som kommer gå att knipsa är IR-deckaren i tvättstugan.
Sammanfattningsvis har jag 3 problem kvar, sektion2 är påverkad trots att den inte borde vara det och den trålösa magnetkontakten och den trådlösa brandvarnaren vägrar att bli "enrollade", dom har dock kontakt med panelen.
Om jag har fått igång magnetkontakten kopplad till panelen vet jag inte för det testar jag inte nu, det tjuter ganska duktigt vid walk test.