Hjälp - luftat expansionskärlet
Bästa svaret
Vatten spannen ? Då finns det bara 2 saker kvar, säkerhetsventilen läcker ( står säkert 1,5 bar på den ) eller så är det ingen luft i kärlet eller så är blåsan i den trasig. I båda fallen åker manometern lite jojo. har du märkt det. Och reultatet blir att värmevattnet ökar och minskar i volym med tempen på det och då öppnar säken och pyspunkar lite. Att tömma, så finns det säkert en ventil nertill på VP som kan öppnas för att tömma den, kolla i manualen var den sitter. Vet du hur man fyller vatten då, står om en ventil i manualen med. Den kan sitta på ett rör mellan kallvatten och ett värmerör utanför VP med.N niklasjo skrev: