S Styrtekniker skrev:
Fel. Det är för att cirkulationspumpen ej ska behöva kompensera för jordens dragningskraft. Det är jobbigt för en pump att trycka vatten uppåt och samtidigt cirkulera vatten i ett värmesystem. Så pumpen måste trycka 1 bar för att vattnet ska kunna tryckas 10 meter utan andra motstånd som finns i ett värmesystem. Så med samma eller högre tryck vid högsta punkten i ett värme system. Behöver cirkpumpen bara cirkulera vattnet. Det är därför att öppna kärl sitter ovanför högsta punkten i värmesystemet. I ett sådan system som är 10 meter högt. kommer en manometer visa 1 bar 10 meter under vattenytan på det öppna kärlet. Fast systemet är "trycklöst".
Nu är du ute och cyklar helt med dragninskraft.
 
S Styrtekniker skrev:
Fel. Det är för att cirkulationspumpen ej ska behöva kompensera för jordens dragningskraft. Det är jobbigt för en pump att trycka vatten uppåt och samtidigt cirkulera vatten i ett värmesystem. Så pumpen måste trycka 1 bar för att vattnet ska kunna tryckas 10 meter utan andra motstånd som finns i ett värmesystem. Så med samma eller högre tryck vid högsta punkten i ett värme system. Behöver cirkpumpen bara cirkulera vattnet. Det är därför att öppna kärl sitter ovanför högsta punkten i värmesystemet. I ett sådan system som är 10 meter högt. kommer en manometer visa 1 bar 10 meter under vattenytan på det öppna kärlet. Fast systemet är "trycklöst".
Om systemet är fyllt med vatten så behöver pumpen inte kompensera för någon dragningskraft - Allt vatten på väg ner hjälper till att lyfta vattnet på väg upp. Pumpen behöver skapa exakt samma tryck för att cirkulera 100 meter i sidled och tillbaks som 100 meter uppåt eller nedåt och tillbaks (under förutsättning att det är samma tryckfall i ledningen).
För att det ska gå att avlufta och säkerställa att man inte har luft i systemet behöver man minst 0,1 bar per höjdmeter från manometern till systemets högsta punkt.
 
  • Gilla
Jochi
  • Laddar…
Maxwells demon TotalControl skrev:
Nu är du ute och cyklar helt med dragninskraft.
Så här är det
Ett vertikalt rörsystem måste ha ett tryck i lägsta delen som är så stort att vatten når upp till översta delen. För 10 m höjdskillnad behövs 1 Bar med viss marginal.
När systemet är fyllt belastar inte höjdskillnaden en pump i systemet. Pumpen har att övervinna motståndet i rörledningen oavsett om slingan är horisontell eller vertikal.
 
  • Handritad skiss av ett system med pump, rör, och tryckangivelser: 0,2 Bar och 1,2 Bar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
-MH- och 3 till
  • Laddar…
P
Det ser ut som det inte sitter några termostater på elementen eller?
Har du provat att dra en slangklämma eller ett buntband runt så piggen trycks in?
Suddig bild av en vit radiator med termostat, nära en vägg, i ett inomhusutrymme.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
P PappasHammare skrev:
Det ser ut som det inte sitter några termostater på elementen eller?
Har du provat att dra en slangklämma eller ett buntband runt så piggen trycks in?
[bild]
Ryckt pigg är stängd ventil.Vill man ha värme på elementet skall ventilspindeln (piggen) vara ute.
Intryckt pigg är stängd ventil.
 
J Jochi skrev:
Så här är det
Ett vertikalt rörsystem måste ha ett tryck i lägsta delen som är så stort att vatten når upp till översta delen. För 10 m höjdskillnad behövs 1 Bar med viss marginal.
Men du har ett statisk tryck där nere som är = H. Du behöver inte "öka något tryck" för att kunna cirkulera vattnet.
 
S Styrtekniker skrev:
Fel. Det är för att cirkulationspumpen ej ska behöva kompensera för jordens dragningskraft. Det är jobbigt för en pump att trycka vatten uppåt och samtidigt cirkulera vatten i ett värmesystem. Så pumpen måste trycka 1 bar för att vattnet ska kunna tryckas 10 meter utan andra motstånd som finns i ett värmesystem. Så med samma eller högre tryck vid högsta punkten i ett värme system. Behöver cirkpumpen bara cirkulera vattnet. Det är därför att öppna kärl sitter ovanför högsta punkten i värmesystemet. I ett sådan system som är 10 meter högt. kommer en manometer visa 1 bar 10 meter under vattenytan på det öppna kärlet. Fast systemet är "trycklöst".
Om du har ett värmesystem som bara täcker två våningar, t.ex. avståndet mellan högsta & lägsta punkten är 3 meter samt 1,5 meter mellan manometer & högsta punkten, då är det exakt lika jobbigt för cirkulationspumpen att pumpa runt vattnet oberoende om manometern visar 0,3 bar eller 2 bar.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Om du har ett värmesystem som bara täcker två våningar, t.ex. avståndet mellan högsta & lägsta punkten är 3 meter samt 1,5 meter mellan manometer & högsta punkten, då är det exakt lika jobbigt för cirkulationspumpen att pumpa runt vattnet oberoende om manometern visar 0,3 bar eller 2 bar.
Du har helt rätt. 0,3 bar är 3 meter. Så det räcker. 0,2 räcker också. Men inte 0,1.
 
J Jochi skrev:
Så här är det
Ett vertikalt rörsystem måste ha ett tryck i lägsta delen som är så stort att vatten når upp till översta delen. För 10 m höjdskillnad behövs 1 Bar med viss marginal.
När systemet är fyllt belastar inte höjdskillnaden en pump i systemet. Pumpen har att övervinna motståndet i rörledningen oavsett om slingan är horisontell eller vertikal.
Resonemanget låter bekant.
 
Maxwells demon TotalControl skrev:
Men du har ett statisk tryck där nere som är = H. Du behöver inte "öka något tryck" för att kunna cirkulera vattnet.
Bra fråga att fundera över
Man skall skilja på statiskt tryck och pumptryck.

Statiskt tryck är det som råder i systemets delar då pumpen är avstängd. Detta tryck skall vara så stort att högst belägna delar är fyllda

Pumptrycket adderas eller subtraheras relativt statiska trycket, beroende.på hur pumpen är installerad i förhållande till expansionskärlets inkopplingspunkt. I denna punkt råder alltid expansionskärlets tryck oavsett hur pumpen är installerad. Det innebär att om pumpen i cirkulationsriktningen sitter efter expansionskärlet, kommer pumptrycket att subtraheras från statiskt tryck på den lilla sträckan mellan kärlet och pumpen, men adderas efter pumpen genom ledningen fram till expansionskärlet från andra hållet. Således kommer pumptrycket att adderas till expansionskärlets tryck i större delen av rörsystemet. Denna lösning är att föredra, den gröna varianten i bilden.
Den röda varianten med pumpen kort före expansionskärlet sänker systemtrycket och kräver därför högre tryck i expansionskärlet för att det inte skall bli undertryck i högst belägna ledningar

Schemat visar tryckfördelning i rörsystem som fläkts upp vid punkten A så att tryckfördelningen kan visas i hela längden.
Rörsystemet förutsätts ritat i ett plan med vertikalt rör till öppet expansionskärl E.

. Skärmdump av en digital anteckning med skisser, graf, symboler A och E på rutat bakgrund.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Redigerat:
Jo jag vet vad "Point of no pressure change" är men det har ingeting med att göra att "vinna" mot dragninskraft för att orka circulera vatten i ett slutet system.
 
  • Gilla
13th Marine
  • Laddar…
Maxwells demon TotalControl skrev:
Jo jag vet vad "Point of no pressure change" är men det har ingeting med att göra att "vinna" mot dragninskraft för att orka circulera vatten i ett slutet system.
Jordens dragningskraft har inget att göra med att 10 meter under havets yta är det 1 bars tryck om det är 0 bar vid vattenytan. Eller?
 
Maxwells demon TotalControl skrev:
Det är ju fel. Snarare 55-60oC.
Det är vanligtvis returen som begränsar, men 65grader fram levererar en 407C maskin utan problem.
 
Maxwells demon TotalControl skrev:
Läs #77.
Resultatet blir samma med olika sanningar. Jag köper det. Det är Resultatet som räknas.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.