Hej!
Har klantat mig och behöver råd/hjälp. En firma ska hämta min urkopplade tvättmaskin imorgon och jag kollade lite på detta forum hur jag skulle göra för att koppla ur den. Stängt av huvudströmbrytaren, skruvade upp höljet och avlägsnade alla trådar.. sen insåg jag att jag är en idiot och skruvat lös för många och nu vet jag inte vad jag ska göra. Vågar inte sätta igång strömmen igen då vi snackar öppna sladdar. Går det med hjälp av bilderna guida mig hur jag ska föra tillbaka sladdarna på något vis? Uppskattar all hjälp jag kan få
Har klantat mig och behöver råd/hjälp. En firma ska hämta min urkopplade tvättmaskin imorgon och jag kollade lite på detta forum hur jag skulle göra för att koppla ur den. Stängt av huvudströmbrytaren, skruvade upp höljet och avlägsnade alla trådar.. sen insåg jag att jag är en idiot och skruvat lös för många och nu vet jag inte vad jag ska göra. Vågar inte sätta igång strömmen igen då vi snackar öppna sladdar. Går det med hjälp av bilderna guida mig hur jag ska föra tillbaka sladdarna på något vis? Uppskattar all hjälp jag kan få
Om man googlar på beteckningen så kommer man till Norwescos hemsida och kan hitta manualen
https://www.norwesco.se/sv/produkte...ngsdosor/vridstromstallaretvattmaskinbrytare/
Den verkar indikera att kopplingen är 1 - 2, (3 - 4, finns inte med??), 5 - 6, 7 - 8 (vilket är rätt väntat egentligen).
Du kopplar då in dina lösa ledningar som följer 1 = Brun, 5 = Svart och 7 = Grå. Den gulgröna sätter du tillbaka i sockerbiten på sidan. Kontrollera att du skruvat åt lagom, dvs du ska inte kunna dra ut ledaren med milt våld.
Jag kan ha misstolkat så det säkraste är förstås att mäta vilka poler som har kontakt när man vrider på brytaren. Det kan man göra enkelt med en multimeter i resistensläge eller med en spänningsprovare och då mäter du utan att koppla in några ledare alls eller slå på strömmen.
Edit: Välkommen till forumet.
https://www.norwesco.se/sv/produkte...ngsdosor/vridstromstallaretvattmaskinbrytare/
Den verkar indikera att kopplingen är 1 - 2, (3 - 4, finns inte med??), 5 - 6, 7 - 8 (vilket är rätt väntat egentligen).
Du kopplar då in dina lösa ledningar som följer 1 = Brun, 5 = Svart och 7 = Grå. Den gulgröna sätter du tillbaka i sockerbiten på sidan. Kontrollera att du skruvat åt lagom, dvs du ska inte kunna dra ut ledaren med milt våld.
Jag kan ha misstolkat så det säkraste är förstås att mäta vilka poler som har kontakt när man vrider på brytaren. Det kan man göra enkelt med en multimeter i resistensläge eller med en spänningsprovare och då mäter du utan att koppla in några ledare alls eller slå på strömmen.
Edit: Välkommen till forumet.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Läs mer
tack så hemskt mycket för din hjälp! Nu har jag kopplat tillbaka på det sättet (om jag inte misstolkat någonting). Se gärna bild. Om jag slår på strömbrytaren nu, finns det risk att någonting typ börjar brinna?tommib skrev:
Om man googlar på beteckningen så kommer man till Norwescos hemsida och kan hitta manualen
[länk]
Den verkar indikera att kopplingen är 1 - 2, (3 - 4, finns inte med??), 5 - 6, 7 - 8 (vilket är rätt väntat egentligen).
Du kopplar då in dina lösa ledningar som följer 1 = Brun, 5 = Svart och 7 = Grå. Den gulgröna sätter du tillbaka i sockerbiten på sidan. Kontrollera att du skruvat åt lagom, dvs du ska inte kunna dra ut ledaren med milt våld.
Jag kan ha misstolkat så det säkraste är förstås att mäta vilka poler som har kontakt när man vrider på brytaren. Det kan man göra enkelt med en multimeter i resistensläge eller med en spänningsprovare och då mäter du utan att koppla in några ledare alls eller slå på strömmen.
Edit: Välkommen till forumet.
Moderator
· Stockholm
· 57 851 inlägg
Vi ser ju inte numreringen av inkopplingsställena. Men om du har kopplat som tommib skrev, så bör det bli rätt.
OM du har kopplat fel så blir det en praktkortslutning, säkringar kommer att lösa ut. Men inget brinner för det.
OM du har kopplat fel så blir det en praktkortslutning, säkringar kommer att lösa ut. Men inget brinner för det.
Moderator
· Stockholm
· 57 851 inlägg
Jo men vad står det för siffror på anslutningarna? Det syns inte på din bild.
Jag ser nu att symbolen på brytaren inte verkar stämma med instruktionen som Tommy hade hittat på nätet. Osäker på om jag tolkar rätt.
Tror det behövs fler i tråden som tolkar bilden.
Jag ser nu att symbolen på brytaren inte verkar stämma med instruktionen som Tommy hade hittat på nätet. Osäker på om jag tolkar rätt.
Tror det behövs fler i tråden som tolkar bilden.
Redigerat:
Medlem
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Märkningen syns tydligt tycker jag.
Var Tommie hittat att 3 inte ska användas hittar inte jag, vore mer rimligt att ansluta 1, 3, 5 och hoppa över 7
Protte
Var Tommie hittat att 3 inte ska användas hittar inte jag, vore mer rimligt att ansluta 1, 3, 5 och hoppa över 7
Protte
Moderator
· Stockholm
· 57 851 inlägg
Möjligt att jag tolkar symbolen fel. Tycker det ser ut som brytaren bryter mellan 1 o 3 och mellan 5 o 7. 3e fasen ser jag inget om. Kanske på undersidan ?
Jag skulle tro att symbolerna på brytaren, från det hållet vi ser dem, betyder att 1 är anslutningen till vänster och 3 är den till höger. Samma för 5 resp 7.
Som jag sa är jag inte helt säker så en mätning är att rekommendera, som vanligt.
Jag stavar varken med y eller ie men jag gissar att autocorrect spökar där
Som jag sa är jag inte helt säker så en mätning är att rekommendera, som vanligt.
Jag stavar varken med y eller ie men jag gissar att autocorrect spökar där
Moderator
· Stockholm
· 57 851 inlägg
Och om man då sätter en fas på 5 och en annan på 7 så får vi en ordentlig kortslutning, om jag tolkar bilden rätt.tommib skrev:
Jag skulle tro att symbolerna på brytaren, från det hållet vi ser dem, betyder att 1 är anslutningen till vänster och 3 är den till höger. Samma för 5 resp 7.
Som jag sa är jag inte helt säker så en mätning är att rekommendera, som vanligt.
Jag stavar varken med y eller ie men jag gissar att autocorrect spökar där![]()
Nej, det tror jag inte. Jag tror som sagt att 5 är kopplad till 6 och 7 till 8.
Titta på länken, under monteringsanvisning, så hittar du en väldigt summarisk "manual" där kopplingen beskrivs som 5 - 0 0 - 6 osv.
Titta på länken, under monteringsanvisning, så hittar du en väldigt summarisk "manual" där kopplingen beskrivs som 5 - 0 0 - 6 osv.
Är väl inte orimligt att den fjärde polen (3 - 4) används internt i brytaren i modellen med signallampa.
Håller med om att "manualen" inte är jättetydlig, är ju nästan svårt att se att det finns med en inkopplingsanvisning.
Håller med om att "manualen" inte är jättetydlig, är ju nästan svårt att se att det finns med en inkopplingsanvisning.
Medlem
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Hempularn, den gängse märkningen är udda siffror för tänkt ingång och jämna för ut. Det blir inte kortslutning mellan 5 och 7. Däremot blir det slutning mellan 5 och 6 samt 7 och 8, om det nu finns bleck för alla poler.
Tommib nej inget autokorrigering, bara mitt dåliga minne hur du stavar ditt nick.
Protte
Tommib nej inget autokorrigering, bara mitt dåliga minne hur du stavar ditt nick.
Protte
Hittat en annan tråd med aktuella brytaren, där inkommande trådar är inkopplade på ovansidan.
https://www.byggahus.se/forum/threads/koppla-3-polig-vridstroembrytare-till-tvaettmaskin.349650/
https://www.byggahus.se/forum/threads/koppla-3-polig-vridstroembrytare-till-tvaettmaskin.349650/