Någon med goda råd som kan förklara detta:

Trycket på manometer faller till 0 (noll) bar :eek: då man använder varmvatten typ badar. I samma ögonblick hörs det missljud från alla radiatorer i huset – typ att det bubblar.
Bubblandet försvinner efter några minuter och efter tre kvart är trycket uppe igen av sig själv på 0,8 – 1 Bar. Utan att fylla på vatten!!!

Trodde hela tiden att varmvatten var mer eller mindre separerat från element slingan/vatten. Eller? :confused:

Problemet uppstod nyligen strax efter att säkerhetsventilen och expansionskärlet bytes ut av Öresundkraft. Har snackat med dem men det enda jag fick höra var att min växlare är gammal (från 81) och det är nog dags att skaffa en ny

Själva fenomenet att trycket faller till 0 och sedan upp igen kunde dem inte förklara på ett vettigt sätt. :(
 
Nu är jag ingen "expert" på området men har läst en hel del i ämnet.
Det kan ju vara så att ditt system är *ålderdomligt" men annars har du rätt i att man skiljer på radiatordelen och varmvatten delen. I dag är det en vvx för varje system.
Tror nog att du ska kolla upp vad dom gjorde när dom var där sist !
Att hela tiden "fylla" på med nytt vatten i radiatorkretsen är inte bra.

1 radiatorvvx + slutet system samt 1 varmvattenvvx ska det vara. Sedan kan det finnas kopplingar mellan dessa för att "låna" värme mellan varandra (förvärmning av tappvarmvatten tex).
 
Jag behöver inte inte fylla på med vatten - det är det konstiga i det hela. Trycket återhämtar sig själv :confused::confused::confused:
 
Jag tror att du ska se över dit expantionskärl. Låter som att luftvolymen inte är som den ska.

Mats
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.