Hej!

Har en relativt nyinstallerad Nibe F370 som sköter värmeförsörjningen. Tvåplansvilla, golvvärme i nedre plan och vattenradiatorer på övervåningen.

Problemet är att det är förbannat kallt i huset nu och jag får inte upp värmen. Har provat att förskjuta värmekurvan och dessutom öppna termostaterna, men ingen skillnad.

Vet någon vänlig själ om jag enkelt kan felsöka detta vidare innan jag behöver dra in hantverkare?

Här är en bild på försörjningen till golvvärmen. De "blå hattarna" är alla varma, men alla rören ner är kalla. Termostaterna i rummen blinkar när jag justerar dem vilket indikerar att de har kontakt med centraldosan (vilken jag bytte för 2-3 år sedan när golven var kalla förra gången).

Tror ni felet ligger i själva cirkuleringen av värme, eller att det är värmepumpen som strular? Det är inga problem med varmvattnet i övrigt t.ex.
 
  • Värmefördelaren för golvvärme med blå termostatlock på övre rören och vita kalla rör nedåt, samt kablar och enheter mot väggen.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Undersök cirkulationspumparna. Både i golvvärmefördelaren och i F370. Är det modellen med ett platt skruvlock i mitten kan man skruva bort det och se och känna med en skruvmejsel om pumpen går eller ej. Kanske systemet även behöver luftas?
 
Tack för snabbt svar. Denna pump har jag. Lite lurigt ändå, systemet funkade efter byte i januari även om vi ett tillfälle hade bastuvärme på övervåningen och fick skruva ner termostaterna.

Är det denna jag skruvar upp?
 
  • Närbild på en Grundfos UPM3 AUTO cirkulationspump installerad i ett värmesystem, med belysta indikatorlampor.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det står inte i typ sommarläge så du inte kör ut värme?
 
D daenur skrev:
Är det denna jag skruvar upp?
Ser ut som det sitter en skruv i mitten även på den modellen. Se efter om den roterar eller annars försök få den att snurra med en skruvmejsel.
 
Sätt ner tempen på alla slingor utom en, som ska stå på max, gasa på cirkpumpen på första fotot till max, maxa den vita maxtermostaten, Finns luft i en slinga brukar den åka ut. Kolla om slingan blir varm på returen , fortsätt lika med nästa.
 
Jag inser ju att mina kunskaper inom frånluftsvärmepumpar är begränsade, men nu har jag grävt lite till. Kollar jag lite inställningar finner jag följande:

Framledningstemp: 19.9
Returledningstemp: 19.9
Beräknad framledning: 35.2

Hur kan detta diffa så? Känns inte rimligt att den beräknade och den faktiska skiljer sig åt så?

Angående sommarläge så tror jag inte det är ett problem, jag har:

Stopp av värme: 17
Stopp av tillsats: 15
Filtreringstid: 24h

Cirkulationspumparna känns som att de rör sig, men jag vill inte skruva upp dem förrän jag har lite koll på att inställningarna är korrekta. Nåt som ser konstigt ut med siffrorna?
 
Kan ju vara fel på shuntmotorn också om framledningstemperaturen är alldeles för låg. Går även att shunta manuellt om det behövs. Finns en liten skruv man ställer om på shuntmotorn till manuellt.
 
J Josth skrev:
Kan ju vara fel på shuntmotorn också om framledningstemperaturen är alldeles för låg. Går även att shunta manuellt om det behövs. Finns en liten skruv man ställer om på shuntmotorn till manuellt.
Tack för tipset, det var mycket riktigt shunten som skapade problem. I manuellt läge har vi fått fart på värmen och nu hävdar barnen att de istället svettas ihjäl :)

Spelar det någon roll om man har den i manuellt läge jämfört med automatiskt ur ett energiperspektiv? Är det något jag ska reklamera eller spelar det ingen roll?
 
  • Gilla
Dortmunder DAB
  • Laddar…
Vid manuell shuntning blir det att ställa om den vid för varmt eller kallt, lite spring blir det vid stora växlingar i utetempen. är den inställd på auto. Kanske det behövs ändras lite på kurvan. Annars om allt är färskvara så får du reklamera, men prova allt först innan, hittar dom inget så får du betala för besöket.
 
Självklart ska man reklamera om man har en nyinstallerad värmepump. Shuntautomatiken ska fungera. Blir ganska mycket springa annars och risk för högre energiförbrukning.
 
  • Gilla
Myrstacken
  • Laddar…
En bekant med en nyinstallerad F370 fick ett liknade problem med sin panna efter 2-3 månaders drift. Fel på shuntventil/motor, byttes på garanti.
 
Som övriga säger, kontakta installatören då det verkar som om ställdon på shuntventil inte funkar eftersom VP vill ha 35 grader men framledning endast är 20 grader.

//Jeppson
 
  • Gilla
Dortmunder DAB
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.