Då jag kommer ha bergvärme så är inte mina högtemp radiatorer lämpliga utan har som avsikt att byta ut dessa.

VVS firmorna har varken tid eller intresse utav att kontrollräkna åt mig...

1. Jag vet inte hur man räknar när det blir flertal radiatorer i samma rum.
2. Då jag har ettrörsystem så ska x1.07 tekniken tillämpas.
3. har du god erfarenhet utav detta så kan jag erbjuda ekonomisk ersättning för hjälpen.



planritning294.jpg

Uträknat för vedpannan - något jag inte vill att ni ska följa så blir tveksam att publicera det.
Hela bygget här var halvtaskigt och förhastade färdiglösningar..
sov 3. 720
tätt. 330
bad. 330
hall. 552
kök. 239
matplats. 500
matplats. 500

sovrum 1. 933
sov 2. 636
vard. 400
vard. 813
vard. 625


Men när man räknade på egen hand, så som jag har läst att jag ska räkna så blir det
sov 1. 12,25 x 50w = 612,5w (sägs att jag kunde räknat på 40w, dubbla ytterväggar) x 1,3 = 796,25w
sov 2. 10,91 x 50w = 545,5w (inklusive 1,07 ökningen) x 1,3 = 709,15w
sov 3. 9,91 x 50w = 495,5w (sägs jag kunde räknat på 40w, dubbla ytterväggar) x 1,3 = 644,15w
tvätt. 4,37 x 50w = 218,5w (inklusive 1,07 ökningen) x 1,3 = 284,05w
bad. 4,44 x 50w = 222w (inklusive 1,07x1,07 ökningen) x 1,3 = 288,6w
 
Ska du byta radiatorer, kasta ut ettrörssystemet också om du ska ha värmepump. 1,07 gör ganska mycket efter ett tag.

Protte
 
Y
Efter att ha kollat på planritningen så var ledningarna dragna intill varandra och jag uppmanade vvsare att löda om så det blev tvårörsfunktion.

-Dock frågade han mig om det verkligen var som på bild, vilket det inte var då det är gemensam retur...

Att dra nya rör har jag inte råd med, och de anser inte att det ska vara så svårt att justera in det. Men att byta till rejälare radiatorer av lågtemp sort är ett måste. (eller nja, ena vvsaren tyckte jag skulle ha kvar mina och sätta fläktar istället)..
 