Har en gammal kontaktor till en 3-fas brunnspumpen ute på landet som har gett upp så behöver lite hjälp att hitta en passande modern variant med rätt spec för att byta ut den med (att hitta likadan är hopplöst har jag märkt).
Måste dubbelkolla men tror att tryckströmbrytaren till hydropressen spottar ut 230v
Såhär ser den ut:
Måste dubbelkolla men tror att tryckströmbrytaren till hydropressen spottar ut 230v
Såhär ser den ut:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag hittar inga specifikationer på vilka kontaktfunktioner den har. Men det troligaste är att det bara är slutande kontakter på den. För att vara säker måste man dock mäta upp den eller plocka isär den.
Denna fungerar som ersättare med stor säkerhet: https://www.selga.se/sel/Produktkat...ter/Kontaktorer/KONTAKTOR-12A-5,5KW/p/3233014
Det kan gå med en storlek mindre men det beror på vad det sitter för pumpmotor.
Denna fungerar som ersättare med stor säkerhet: https://www.selga.se/sel/Produktkat...ter/Kontaktorer/KONTAKTOR-12A-5,5KW/p/3233014
Det kan gå med en storlek mindre men det beror på vad det sitter för pumpmotor.
Vad är trasigt ?
drar den inte eller löser överströmskyddet ut ?
spolens märkspänning är 380v, du ska köpa en med 400v spole.
Gamla kontaktorn har 5 slutande o 1 brytande kontakt, du använder endast 3 slutande,
du har 2 st slutande kontakter över så du kan prova att flytta kablar till och se om du får funktion.
drar den inte eller löser överströmskyddet ut ?
spolens märkspänning är 380v, du ska köpa en med 400v spole.
Gamla kontaktorn har 5 slutande o 1 brytande kontakt, du använder endast 3 slutande,
du har 2 st slutande kontakter över så du kan prova att flytta kablar till och se om du får funktion.
Vad jag kan förstå så är det ett KONTAKTORMOTORSKYDD du har, dvs en kombi av kontaktor och motorskydd.
Motorskyddet har ett inställningsvärde mellan 1 och 1,6 A och spänningen på spolen ska vara 400Volt.
Och då borde tex ett https://www.elbutik.se/product.html...KaaJcApbF8laF2Otyi5TtHv3eH5E813hoC66IQAvD_BwE passa
Motorskyddet har ett inställningsvärde mellan 1 och 1,6 A och spänningen på spolen ska vara 400Volt.
Och då borde tex ett https://www.elbutik.se/product.html...KaaJcApbF8laF2Otyi5TtHv3eH5E813hoC66IQAvD_BwE passa
Lindningen på spolen smälte och den släppte ut den magiska röken. Hade tidigare en läckande hydrofor så att pumpen gick på alldeles för ofta och troligtvis så överhettades spolen i kontaktorn.T tracker skrev:Vad är trasigt ?
drar den inte eller löser överströmskyddet ut ?
spolens märkspänning är 380v, du ska köpa en med 400v spole.
Gamla kontaktorn har 5 slutande o 1 brytande kontakt, du använder endast 3 slutande,
du har 2 st slutande kontakter över så du kan prova att flytta kablar till och se om du får funktion.
Precis, har kollat på som ett alternativ att bara byta hyla paketet med något liknande, men tänkte först se om det gick att bara byta ut kontaktorn då det var den som dog.E elmont skrev:
Liknande trådar
-
Hjälper det att byta frontsensorn på Worx Landroid, när det står upplyft?
Teknik -
Byta Låscylinder till garageportar, hjälp att identifiera Låscylinder
Fönster & Dörrar -
Hjälp med att åtgärda altan, skruva eller byta ut bräda som har slagit sig.
Altan & Uteplats -
Behöver hjälp med att byta ROTH flödesmätare
Värme allmänt -
Bostadsrättsföreningen låter mig inte byta fläkt?? Hjälp!
Kök