Klarar 25cm bred gammal betonghålsten punktlaster på upp till 9,0kN/m (egen last + snö)?
 
Hur menar du? Din fråga innehåller en motsägelse.

En punktlast på 9 kN eller
En utbredd last på 9 kN/m?
 
Eller 9kN per kvadratmeter
 
har fått följande ritning, antar man menar kN/kvm där det står kN/m och punktlast där det står xkN. Klarar en 25 cm betong hålsten denna last?Visa bilaga scan load.jpg
 
Om det är en enskild sten - Ja

Om det gäller en vägg beror det på höjden framför allt.
Man måste isf räkna på belastningsfallet knäckning.
 
har fått följande ritning, antar man menar kN/kvm där det står kN/m

Sorten kN/m syftar på en linjelast. Dvs kraften per längdmeter.
Utbredd last anges med kN/m2
 
Om jag ser och förstår rätt så har du punktaster vid fönstren och Max 10 kN. Lättbetong klarar ca 2 kN per mm2. Om punktasten tas upp av block på ytan 250x100 mm. Blir trycket 0,4 N per mm2.
Dvs stenen borde klara kraften då hålstenen är starkare än lättbetong

OBS jag är ej konstruktör så jag kan ha fel i det mesta jag skrev. Men någon på forat kan kanske kontrollera
 
Det är en befintlig grund på ett hus. Undervåning med murade väggar 2,3 m höga. Vi ska riva övervåning och ställa dit prefab-väggar. Det är alltså en befintlig våning där idag och den har inte rasat på 50 år. Nu blir det 40 cm högre ytterväggar och nya takstolar med längre spännvidd så jag tror lasten ökar jämfört med tidigare. Det finns inga gamla lastberäkningar.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.