Har haft problemet sedan vi köpte huset för ett antal år sedan.

Vattenbaserat golvvärme i uterummet som helt enkelt tar allt varmvatten i 1 av 3 slingor till våra element. Systemet är kopplat först på den aktuella slingan vilket ger kallt vatten till resterande slinga. Alla försök att justera har misslyckats, känns som en konstruktionsmiss.


Hoppas på någon som kan ge bra tips på hur vi löser detta, bifogar bilder på inkopplingen till golvvärmen samt bild på minishunten ( LK Minishunt M60 ).

Egna funderingar som kanske är helt orimliga, vända på slingan ( enkelt i teorin, men kanske ogenomförbart... ) Egen värmekälla till det systemet.

Inkoppling till vattenbaserad golvvärme med en LK Minishunt M60 och justeringsventiler i ett uterum.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Inkoppling av golvvärme med synliga rör och isolering, samtliga justeringsförsök misslyckade.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Låter som systemet är kopplat i serie? Har du ettrörs eller 2 rörs system? Dvs serie eller parallellt.
Om det är så och GV är påkopplad som första slinga så är det helt åt skogen.
Tips kommer efter det svaret.
 
Har insett att det är en viktig del av problemet, tror det är 1-rörs, men hur blir jag 100 % säker på det ??
 
"Att avgöra om man har enrörs eller tvårörs system kan vara knepigt, men om man har koppel, så drar man ner termostaten till max (stänger den) på en radiator och känner efter en stund på rören som går upp till kopplet. I ett ettrörsystem är de alltid varma (förutsatt att framledningen är varm) pga bypassen i kopplet. I ett tvårörssystem blir rören till kopplet kalla."

Kopplen är varma på de element som var avstängda = 1 rörssystem.
 
Är den justerad för 1-rörssystem? Den levereras inställd för 2-rörssystem nämligen?

Om du nu har 1-rörs vill säga. Ta en bild på en radiator så kanske det går att klura ut
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.