O
Tryck uppsättningen ställs in på huvudpumpen och du måste hitta ett balanserat tryck mellan golvärmekrets och övriga huset för att få flödet in i golvvärmen. Att stänga VF hjälper som sagt gör att få primärvatten in i shunt. Men måste ofta kombineras med strypning/öppning av injusteringsventiler.
 
  • Gilla
AWS46
  • Laddar…
O
När du stänger VF så hjälper sekundärpumpen till att dra vatten in i shunten. Detta kan hjälpa, men oftast beror problemen på att systemet ej är bra balanserat. Särskilt vanligt i ombyggnationer av gamla system då man sällan beräknar totalflöden i det olika delarna.
 
  • Gilla
AWS46
  • Laddar…
O
Glömde säga att du bör rengöra eventuella filter på värmesidan ochså. Filter och expansionskärl är ofta bovar i flödesproblem
 
  • Gilla
AWS46
  • Laddar…
AWS46
Tänkte att tråden skulle få ett avslut. Mycket riktigt så var det den gamla ventilen som gjorde att inget vatten kom fram. VVSaren var här och plockade ut insatsen och slängde igen. Vips så har jag 38° vatten in till golvet just nu! Tusen tack för alla tips och idéer.
En gammal mässingsventil i ett VVS-system, med tecknet "25" präglat på ovansidan.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
Ovation
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.