Problem med mitt golvvärmesystem hur räknar man ut hur många varv man kan ljustera på skruven till golvvärmen, mina ställdon är trasiga nästan allihop, har 2st. Rum som de inte blir någon bra värme i ..
 
Lokala termostater/ställdon bör egentligen inte strypa flödet förrän rummet får värmetillförsel via extern värmekälla, tex solinstrålning.

Själva värmeregleringen bör ske genom att reglera framledningstemperaturen.

Alla slingor bör vara injusterade så att det blir "rätt" tryckfall/flöde/difftemperatur över varje slinga.

Det låter som att ventilkäglor har fastnat i nästan stängt läge. Kan hjälpa om man knackar på fördelaren vid varje vent
 