Hej,

min entreprenör har lagt 60 cc bjälklag i köket där jag vill ha klinkers. Golvvärmen är tänkt att läggas i bjälklaget (vattenburen). För att få stumhet i golvet vill han nu lägga golvgips ovanpå golvspånet. Jag känner mig inte helt säker på att det är en bra ide. Kommer gipset att isolera värmeledningen för mycket? Någon som har erfarenhet och vet råd i detta ämne?

// Snäckan
 
Nej gipset är inte ett problem. 22mm spån tror jag är värre. Men spån och gips är en vanlig kombination även om man helst vill ha rören ovanför eller i spånskivan.

Se till att hantverkarn hellimmar gipsen för att uppnå tillräcklig böjstyvhet i golvet. Spånet skall skruvas och limmas i varje bjälke.

Det som *kan* ställa till det är om du har ett väldigt lättdrivet golv i samma system, då kan det vara svårt att strypa in slingorna på ett bra sätt. Ex på ett lättdrivet golv som kräver låga framledningstemperaturer är rör ingjutet i betong med klinker ovanpå.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.