Hej!

Tittar på skenor för spotlights
Globlal trac 3 fas skenor kan man koppla med en fasledare och 3v tändtrådar enligt bifogad bild.
Frågan är, det står max 16 amp säkring. Kan man då använda 1.5mm kabel och 10 amp säkring? Eller ska det vara 2.5mm och 16 amp säkring?

Eric Diagram som visar tre typer av elkopplingar för Global Trac 3-fas skenor med max 16A säkring; 1-fas, 3-fas 3-krets, och 3-fas 3-fas.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Det går absolut bra med 10A och 1,5mm kabel.
 
?? Vill man kunna ha en belastning på 3,7 kVA så krävs en 16 A säkring till vilket man normalt har 2,5 mm2 kabel.
 
J Josth skrev:
?? Vill man kunna ha en belastning på 3,7 kVA så krävs en 16 A säkring till vilket man normalt har 2,5 mm2 kabel.
Jo men eftersom det står MAX 16A. Med led spots blir det knappast mer än 2000watt tänker jag.
 
OK, ja håller man sig under 2300 VA så räcker 10 A säkring och normalt 1,5 mm2 kabel. Har man mycket långa kabellängder behöver man dock kontrollräkna kabelns dimension.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.