Vissa av er har säkert läst och hatat
mina inlägg i några pris/lönemodells trådar för Vvs och elektriker.
Tänkte beskriva mitt projekt här och lägga upp bilder eftersom jag kommer vidare.
Bakgrund:
Enplansvilla med källare från 1966.
Dränering ska utföras runt Oktober och i samtidigt vill jag flytta inkommande vatten och dra nya kall och varmvattenrör i källare.
Totalt cirka 40 meter av kopparrör i dimension 22 mm med ny mätarkonsol och isolering.
Försök att hitta firma som vill göra jobbet:?!
Jag har ringt till 10 Vvs firmor inom 3 mil under 4 veckors tid.
3 svarade aldrig, inte ens på mail
4 tackade nej direkt
3 var på besök för att lämna offert
1 kom tillbaka med offert med cirka 60% påslag på material mot priser på Rinkaby. Bad firman specificera materialet, då var inte jobbet intressant längre.
Så nu ska jag ge mig på det själv
Tänkte beskriva mitt projekt här och lägga upp bilder eftersom jag kommer vidare.
Bakgrund:
Enplansvilla med källare från 1966.
Dränering ska utföras runt Oktober och i samtidigt vill jag flytta inkommande vatten och dra nya kall och varmvattenrör i källare.
Totalt cirka 40 meter av kopparrör i dimension 22 mm med ny mätarkonsol och isolering.
Försök att hitta firma som vill göra jobbet:?!
Jag har ringt till 10 Vvs firmor inom 3 mil under 4 veckors tid.
3 svarade aldrig, inte ens på mail
4 tackade nej direkt
3 var på besök för att lämna offert
1 kom tillbaka med offert med cirka 60% påslag på material mot priser på Rinkaby. Bad firman specificera materialet, då var inte jobbet intressant längre.
Så nu ska jag ge mig på det själv
Första valet stod mellan presskoppling och hårdlödning.
Det är sex kopplingspunkter där de nya rören ska gå på befintliga rörgenomföringar (för byte/renovering senare i samband med renovering där).
* Punkterna är svåråtkomliga med pressverktyg och jag är osäker på om det är mjuka eller hårda rör som sitter där nu.
* Bytet av rören behöver ske i flera steg då jag inte kommer hinna med hela på en helg dvs hyra press kan bli relativt dyrt
* Kula att löda
Av dessa anledningar har jag tänkt hårdlöda de flesta rörböjar och sammanfogningar.
Det är sex kopplingspunkter där de nya rören ska gå på befintliga rörgenomföringar (för byte/renovering senare i samband med renovering där).
* Punkterna är svåråtkomliga med pressverktyg och jag är osäker på om det är mjuka eller hårda rör som sitter där nu.
* Bytet av rören behöver ske i flera steg då jag inte kommer hinna med hela på en helg dvs hyra press kan bli relativt dyrt
* Kula att löda
Av dessa anledningar har jag tänkt hårdlöda de flesta rörböjar och sammanfogningar.
Moderator
· Stockholm
· 57 863 inlägg
Men att löda i ett svåråtkomligt utrymme, låter tveksamt. Både för brandrisken, och kvalitet på lödningen.
Idag sitter det klämringskoppling på en av dessa sex punkter. Det är ett t-rör och därefter en klämring som skarvar vattnet till köket i våningen ovanför. Varmvattnet på samma ställe sitter trångt och är isolerat. Nästa helg ska jag riva ner isoleringen precis vid genomföringen och se hur det ser ut. (Det är asbest i böjarna så ska förbereda och plasta in / blöta ner en del innan jag river.)H hempularen skrev:
Jag hoppas jag kan sätta en klämring även på varmvattnet eller en av få presskopplingar om jag får in verktyget av den anledningen du skriver .
Redigerat av moderator:
En aco 102 är inte så stor om du kommer åt en sådan!
Beträffande hårdlödningen så brukar jag rekommendera att man lägger så mycket lod på delen så kanten försvinner. Då har man värmt tillräckligt och det är nästan omöjligt att få den att läcka. Självklart ska man rengöra allt som vanligt innan lödningen!

Beträffande hårdlödningen så brukar jag rekommendera att man lägger så mycket lod på delen så kanten försvinner. Då har man värmt tillräckligt och det är nästan omöjligt att få den att läcka. Självklart ska man rengöra allt som vanligt innan lödningen!

Nästa hårdlödningar gjorda, två böjar.
Inte fastsatt ännu då jag ska lösa hur jag skarvar in mig på de enda nya rören i huset (fjärrvärmen byttes förra året).
Behöver sätta ett T cirka 15 cm från en befintlig Presskoppling.
Gissar på att jag behöver använda presskoppling på t-röret så att o-ringen inte tar skada av värmen vid lödningen??
Inte fastsatt ännu då jag ska lösa hur jag skarvar in mig på de enda nya rören i huset (fjärrvärmen byttes förra året).
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Behöver sätta ett T cirka 15 cm från en befintlig Presskoppling.
Gissar på att jag behöver använda presskoppling på t-röret så att o-ringen inte tar skada av värmen vid lödningen??
Jag får ta och mäta hur många cm jag har i höjd och sidled för att se om maskinen går in. Tack för tipset!Krilleman skrev:
En aco 102 är inte så stor om du kommer åt en sådan!
Beträffande hårdlödningen så brukar jag rekommendera att man lägger så mycket lod på delen så kanten försvinner. Då har man värmt tillräckligt och det är nästan omöjligt att få den att läcka. Självklart ska man rengöra allt som vanligt innan lödningen!
[bild]
Går det att komplettera en lödskarv med mer lod efteråt eller är det oxidresterna som ställer till det?
Glöm inte stödhylsa när du har klämring så nära lödningen på VM-konsolen.
Och ingen lödning i närheten av en befintlig pressning!
Lödning kan man göra om, värma ur, och i med ett nytt rör/del.
Konsolen ser ut att vara väldigt bred ut, är det en vanlig 190/220-variant?
Och ingen lödning i närheten av en befintlig pressning!
Lödning kan man göra om, värma ur, och i med ett nytt rör/del.
Konsolen ser ut att vara väldigt bred ut, är det en vanlig 190/220-variant?
Tack för påminnelsen om stödhylsa!Krilleman skrev:
O då var det som jag ”gissade” på. Att presskopplingarna inte tål värmen från lödningen, så fy fy.
Beulco 190-220 variant från Rinkaby.
https://www.rinkabyror.se/artikel/beulco-vattenmatarkoppel-190mm/
Redigerat av moderator:



