9 039 läst ·
34 svar
9k läst
34 svar
Går det att installera dessa komponenter i mitt nya kök? BILDER
Nej, inte alls så. Man parallellkopplar inte ledare på det sättet. Det är troligen redan draget 3x4 kvmm så TS behöver inte göra något åt det. Däremot måste kontaktdonet vara ett Norwescodon då Schucko bara är godkänt till 16A. Ska ugnen kopplas på samma är det bättre att ansluta både hällen och ugnen fast i en kopplingsdosa.L Leif i Skåne skrev:Hur är den gamla spisen inkopplad? Gjutjärnsdosa i väggen?
Skruva av lockt och tag en bild ! Och lägg upp.
Är lägenheten omtrådad? Annars bli inte förvånad att färgerna är svart=fas , vit=nolla. Standard 50-tal. 4mm2
Skall du koppla med en fas använd 5-ledare där man parallell kopplar 2 ledare för fas respektive nolla totalt 3 mm2 .
Jag menade kabeln mellan nya hällen och kopplingsdosan i väggen. Så arian blir tillräcklig för 20Atommib skrev:
Nej, inte alls så. Man parallellkopplar inte ledare på det sättet. Det är troligen redan draget 3x4 kvmm så TS behöver inte göra något åt det. Däremot måste kontaktdonet vara ett Norwescodon då Schucko bara är godkänt till 16A. Ska ugnen kopplas på samma är det bättre att ansluta både hällen och ugnen fast i en kopplingsdosa.
Oftast används 5x1.5 mm2 som flexibel kabel.
Eftersom det är säkrat med 20A räcker inte 2.5 mm2
Tillverkarna av hällen anger 2x1.5 = 3 mm2 per fas respektive nollan vilket kan belastas motsvarande 4 mm2 enkelledare.
Tillverkarna av hällen anger 2x1.5 = 3 mm2 per fas respektive nollan vilket kan belastas motsvarande 4 mm2 enkelledare.
Med den uppdelningen minskar mycket riktigt risken att huvudsäkringen löser före spissäkringen.K kafferaffe skrev:
Gemensamt för den gamla och den nya spisen är att de garanterat kommer att lösa säkringen om du maxar allt länge. Men det gör man i princip aldrig när man lagar mat. Om säkringen inte brukar lösa för dig idag så kommer den inte att göra det framöver heller.K kafferaffe skrev:
Eller så skaffar du allt, men håller reda på att inte köra allt samtidigt. Diskmaskin kan ju vara smidigt att ha även om den inte kan köras samtidigt med micro, ugn och häll.K kafferaffe skrev:
Moderator
· Stockholm
· 56 238 inlägg
Anledningen till att det fungerar både med gamla och nyare spisar/hällar osv. med säkringar som på pappret är för klena. Är att även om man kör allt, så drar plattor o ugn inte max i mer än kanske 5 minuter, innan de börjar reglera ned. Ugnen har nått sin temp, termostaten stänger ned osv. Säkringen tål en avsevärd överlast rätt länge.
Frö frihängande anslutningskabel kan man normalt gå ner i area ett "snäpp". Nu minns jag inte strömvärdet i huvudet för 2,5kvmm koppar men jag har för mig att det är i ligan 25A kontinuerligt. Eftersom spisen inte används på full fart hela tiden och ledningen är kort och välkyld fungerar det.L Leif i Skåne skrev:
Ja, IKEAs manual ritar ut det som att man ska dubbla anslutningsledningarna men det är normalt inget man gör.
Hej tommib
Detta var uppe till diskussion i tråden
https://www.byggahus.se/forum/threads/tolka-kopplingsschema-foer-spishaell.298459/
Om hällen levereras med kabel kan det se ut så här.
Alla hällar jag har läs om och träffat på består av två delar om 230V
Om man kan fördela på två olika faser (ej aktuellt i denna tråden då TS bara har en fas) så är det bara att dela på brun och svart och ansluta till var sin fas. Visserligen blir nollan onödigt grov då strömmen i denna minskar med √3 .
Här är en inkoppling på IKEA-häll matad med 1 fas. matningen är med 5X 2.5, förberedd att kunna bytas till 2-fasmatning utan om trådning i lägenheten.
Detta var uppe till diskussion i tråden
https://www.byggahus.se/forum/threads/tolka-kopplingsschema-foer-spishaell.298459/
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Om hällen levereras med kabel kan det se ut så här.
Alla hällar jag har läs om och träffat på består av två delar om 230V
Om man kan fördela på två olika faser (ej aktuellt i denna tråden då TS bara har en fas) så är det bara att dela på brun och svart och ansluta till var sin fas. Visserligen blir nollan onödigt grov då strömmen i denna minskar med √3 .
Här är en inkoppling på IKEA-häll matad med 1 fas. matningen är med 5X 2.5, förberedd att kunna bytas till 2-fasmatning utan om trådning i lägenheten.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Anledningen till att den kopplingen beskrivs är för att man ska kunna använda den medföljande anslutningskabeln även vid enfasig inkoppling (alt den lite udda nederländska 2L/2N). Det betyder inte att det är bra att göra så om man kan undvika det.
Problemet med att lägga ledare dubbelt är att kontakten i förbanden riskerar att bli dålig över tid varvid ledarna belastas ojämnt. När sedan den ena går av pga något så har man en ledare som inte längre är dimensionerad för den avsäkring som ligger före*. En teoretisk risk, ja, men eftersom lösningen på problemet är väldigt enkel (använd 3G2,5) så finns ingen anledning att ta den.
* Jag tror att man ev kan ha 20A säkring som kortslutningsskydd för en kort 1.5kvmm anslutningskabel rent teoretiskt men det är förstås olämpligt att ligga på marginalen.
Problemet med att lägga ledare dubbelt är att kontakten i förbanden riskerar att bli dålig över tid varvid ledarna belastas ojämnt. När sedan den ena går av pga något så har man en ledare som inte längre är dimensionerad för den avsäkring som ligger före*. En teoretisk risk, ja, men eftersom lösningen på problemet är väldigt enkel (använd 3G2,5) så finns ingen anledning att ta den.
* Jag tror att man ev kan ha 20A säkring som kortslutningsskydd för en kort 1.5kvmm anslutningskabel rent teoretiskt men det är förstås olämpligt att ligga på marginalen.
När parterna i kabeln vid leverans sitter ihop två och två med ändhylsor borde det väl inte vara någon risk för dålig kontakt? Och om en part går av så innebär det att halva spishällen slutar fungera varvid den kvarvarande parten ändå inte kan bli överbelastad. Man skall väl inte behöva vara rädd för att använda den medlevererade anslutningskabeln enligt medföljande instruktion?tommib skrev:
Problemet med att lägga ledare dubbelt är att kontakten i förbanden riskerar att bli dålig över tid varvid ledarna belastas ojämnt. När sedan den ena går av pga något så har man en ledare som inte längre är dimensionerad för den avsäkring som ligger före*. En teoretisk risk, ja, men eftersom lösningen på problemet är väldigt enkel (använd 3G2,5) så finns ingen anledning att ta den.
Nej, det är nog ok att använda den så i detta specifika fall. Eftersom apparaten är just två enfasapparater är det mer säkert än en generell dubblering av ledare för att komma upp i area. Man skulle kunna betrakta det som två anslutningsledningar hopbuntade till en i samma hölje.
Jag inser nu att din kommentar främst riktade sig mot inlägg #15 som lätt kan tolkas som en generell rekommendation att använda dubbla 1,5 mm² för att klara 20 A säkring. Och jag är enig med dig om att det inte är ok, men att just detta specialfall är ok.tommib skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 131 inlägg
Det är en berättigad fråga. Eftersom hällen kan belasta enfasigt med mer än 20 A så blir det 20 A-säkringen som är styrande och då krävs verkligen en kabel som tål 20 A (det inte är detsamma för en fast ansluten ugn med märkströmmen t.ex 13 A). Man ser hällar som föreskriver antingen 2 x 16 A eller 1 x 32 A och då gäller att anslutningskabeln är dimensionerad därefter. En häll på 7 kW kan enfasigt att belasta med 30 A.L Leif i Skåne skrev:
Det är två grundläggande saker som ska beaktas här (fler saker finns):
- Belastningsström. En utanpåliggande kabel med arean 1.5 mm² tål 19.5 A vid normal kylning vilket är under vad en säkring eller dvärgbrytare på 20 A kräver. Man behöver här minst 2.5 mm².
- Kortslutning. Kravet på minsta area för en 20 A säkring råkar vara just 1.5 mm². Här ska man ta hänsyn till kabelns längd, men 1 meter är inte mycket att orda om.
Så de två parallellkopplade N-ledarna kan fylla ett syfte vid enfasig anslutning om ledararean i anslutningskabeln är 1.5 mm².
Strömmen minskar till ung hälften i detta fall med två faser, närmare bestämt till den största ström som går i enda fasledaren. Exempel, om den enfasiga belastningen var 20 A och tvåfasigt 10 A i vardera fasen så går det 10 A i N-ledaren. Vid 10 A i fas 1 och 5 A i fas 2 så går det fortfarande 10 A i N-ledaren.L Leif i Skåne skrev:
Ja, det var precis det jag invände mot.A Avemo skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 131 inlägg
Och det är en bra invändning tycker jag. Konsumentprodukter ska inte pyssla med sådana saker som parallella ledare. Det är egentligen en anpassning till Europa. t.ex Holland som har dubbla nollor i sitt system (vem tyckte att Sverige var korkat med sin trefas?)