2 166 läst ·
5 svar
2k läst
5 svar
Gammal el installation.. skumt..
Tänkte jag skulle dela min erfaring om min el anläggning på min gård, som jag köpte för 2 år sedan..
Jag började få stora problem med att säkringarna (huvudsäkringarna 20A) till stadighet gikk.
I dag va det utroligt hur dom gikk... en efter en.. och genast när jag satte en ny i, gikk det 10 sek så gikk den igen..
Började att isolera ut dom forskjelliga byggnaderna, och efter mycke om och men - fann jag felet i min brunn. Där har jag en pump som pumpar från en källbrunn lite högre uppe i terrenget..
Jag havde på nuvärande tidspunkt inte varit nere i brunnen på 1 1/2 år, och har sjalv inte gjort något av el installasjonen där..
Brunnen får ström från en nergravd kabel, typ "gammal" som va stål och bly omspunnen som kommer inn i brunnskummen ca 1,5 meter under jorden..
Öppnade brunnen i dag och "kollade lite"...
Utan locket på brunnen forsökte jag att satta dit en ny "propp", og hörde efter 10 sek en avslöjande poff från brunnen ca 15 meter från var jag stod..
Tog ur alla ¨säkringar, och kollade lite närmare..
Her är sjalva inntaksboksen var den "gamla" kabeln va terminerad :eek:

Det va självsagt en säkringsboks i brunnen och..

Och här va pumpen kobblad till...
http://www.transped.no/elektro/kontakt.jpg
Otrevligt, men fiksad nu
FastFWD
Jag började få stora problem med att säkringarna (huvudsäkringarna 20A) till stadighet gikk.
I dag va det utroligt hur dom gikk... en efter en.. och genast när jag satte en ny i, gikk det 10 sek så gikk den igen..
Började att isolera ut dom forskjelliga byggnaderna, och efter mycke om och men - fann jag felet i min brunn. Där har jag en pump som pumpar från en källbrunn lite högre uppe i terrenget..
Jag havde på nuvärande tidspunkt inte varit nere i brunnen på 1 1/2 år, och har sjalv inte gjort något av el installasjonen där..
Brunnen får ström från en nergravd kabel, typ "gammal" som va stål och bly omspunnen som kommer inn i brunnskummen ca 1,5 meter under jorden..
Öppnade brunnen i dag och "kollade lite"...
Utan locket på brunnen forsökte jag att satta dit en ny "propp", og hörde efter 10 sek en avslöjande poff från brunnen ca 15 meter från var jag stod..
Tog ur alla ¨säkringar, och kollade lite närmare..
Her är sjalva inntaksboksen var den "gamla" kabeln va terminerad :eek:

Det va självsagt en säkringsboks i brunnen och..

Och här va pumpen kobblad till...
http://www.transped.no/elektro/kontakt.jpg
Otrevligt, men fiksad nu
FastFWD
ojojoj.. kunde ha blivit varmvatten i den brunnen...
Du, de här bilderna måste du sätta i tråden "Värsta elkopplingen": http://www.byggahus.se/forum/el/92082-vaersta-elkopplingen.html
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Man mår nästan illa av att se sånt där..
Men en gång i tiden har det ju uppenbarligen fungerat. Har säkert sett fräschare ut
Men en gång i tiden har det ju uppenbarligen fungerat. Har säkert sett fräschare ut
Klicka här för att svara