Hej

Tror att jag har haft för brått med att fuktspärra
på flytspacklat golv börjar bubbla sig vad göra ?
dra upp det lösa eller ?
brinner flytspacklet fast man inte har fritt uppåt?

någon som vet ?

mvh/Henke
 
Svenskan får du bakläxa på!! :D

Fattar faktiskt inte riktigt vad du menar... fritt uppåt?
Hur länge har spacklet brunnit?

MrE
 
hmm ok :P

Brunnit 12 tim ca
om man fuktspärrar blir det som en "kondom"
helt tätt kommer inget syre till
brinner bruket ändå ?
 
Bruker lär nog brinna, men din fuktspärr är ju kaputt.
 
Skurit bort den dåliga delen nu
allt frid o fröjd
ang.min stavning så är det stora problem för mig
försöker iaf.

mvh/Henke
 
tror det ska brinna några dagar iallafall (torde stå på säcken eller så kan du kontakta tillverkaren av flytspacklet)

skulle personligen fundera på att göra om hela fuktspärren (vänta några dagar till och se om det släpper mer)

finns inget mer irro än nåt som pajjar bakom dyra plattor eller dylikt...
 
Inget ialla menat ang svenskan, bara lite svårt att förstå vad du menade! ;)

Som tidigare nämnts alltså, bruket ska brinna ett antal dygn, tror det uppstår lite gaser i den processen som orsakat dina bubblor. Nu när det dåliga är borttaget så är det bara att köra på. Se till att prima igen bara, annars kan du få problem men släppning.

MrE
 
Skall man vara petig så misstänker jag att "fackmannamässigt utfört" innebär att hela fuktspärren görs om. Vad jag hört så är det inte tillåtet att lappa/laga fuktspärren.
 
Det är tillåtet men bör ej ;)

Lite skillnad :P
 
Coolman skrev:
Det är tillåtet men bör ej ;)

Lite skillnad :P
Med "tillåtet" menar jag tillåtet av försäkringsbolagen för att de skall betala full ersättning. D.v.s. att det möjligen inte räknas som "fackmässigt utfört" om man lappat och lagat på detta sätt. Kanske lite slarvigt uttryckt av mig.

Observera tror. Jobbar inte i branchen, bör väl nämnas. Detta är vad som berättades för mig när jag själv skulle renovera badrummet.
 
Jag fick via länsförsäkringar golvvärme reparerad vid toastolen (Borrade sönder elslingan) så blev det ju skrav för tätskikt men f-bolaget sa det e godkänd om fackmässigt gjort.

Har sparat mailet för säkerhetsskull om de skulle backa sig senare :P
 