Det jag undrar över är hur värmepumpen kommer att arbeta och fungera med frånluft som
håller en så relativt låg temperatur som den i FTX+VP-system? Frånluftsvärmepumpen är oftast dimensionerad för luftflöden med högre energiinnehåll än lufte som kommer efter en FTX .

Har någon här testat systemet och vet hur bra det är med ett sådant kombination ?
 
Du syftar på ett ventilationsaggregat med integrerad Värmepump?
Det som händer med frånluften är att VPn sänker temperaturen kanske ytterligare 10 gr efter FTXn. Avluften som sedan lämnar aggregatet håller några grader lägre temp än utetempen vintertid, på vår/höst kanske avluften är 10 grader lägre än utetempen, dessa siffror varierar dock med vilken typ av aggregat du syftar på. Framförallt skiljer sig verkningsgraden för FTXn mellan aggregaten, detta för att hitta en bra balans mellan den "passiva" (FTX-delen) och den "aktiva" (VP-delen). Detta ger en optimal drift och täcker in årets varierande ute- och innetemperaturer som inträffar vinter, vår, sommar o höst. Frånluftsvärmepumpen är ju självklart dimensionerad efter ventilationens normalflöde. VPn i ett ventilationsaggregat är mycket mindre jämfört med en FLVP som dessutom värmer varmvatten. FLVP som värmer vatten behöver högre luftflöden för att fungera.
 
Redigerat:
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.