Så småningom kommer vi att bygga ett hus vars huvudsakliga värmekälla är vattenburen fjärrvärme. Vi kommer att återvinna värme från frånluften med hjälp av ett vindsmonterat FTX-aggregat. Vid låg utetemperatur räcker inte den utvunna energin ur frånluften till för att värma tilluften (tillräckligt) och vi vill därför använda ett vindsmonterat vattenbatteri för att värma upp tilluften till strax under 20 grader.

Om cirkulationspumpen i värmesystemet stannar av en eller annan anledning så borde vattenbatteriet kunna frysa sönder och åtskilliga liter vatten rinna ut på vinden. Finns det något sätt att minimera eller eliminera risken för detta, eller bör man skippa vattenbatteriet och elda med dyr el istället?
 
Köper du aggregat med inbyggd styr för vattenbatteri har det en "Frysskyddsfunktion".
Alltså om temperaturen i returvattnet från batteriet faller under ett värde (ca 5ºC) stannar aggregatet.
Vissa modeller styr även värmeventilen så när temperaturen börjar närma sig stoppvärdet tvångsöppnas ventilen.

Dock inte fel att ha ett litet tråg under aggregatet.
 
Jag är med på att aggregatet kan stanna för att förhindra nerfrysning, men om cikulationspumpen har stannat så kommer väl vattenbatteriet att frysa sönder ganska snart, då det befinner sig i ett kallt utrymme?

Problemet är naturligtvis detsamma om vattenbatteriet finns i ett varmt utrymme, men med den viktiga skillnaden att det borde ta mycket längre tid innan det varma utrymmet blivit så kallt att vattenbatteriet fryser sönder.

Bör man kanske köra med sån där sprit i värmesystemet som jord- och bergvärmefolket har i sina kollektorslangar?
 
om du ska ha glykol i värmebatteriet måste du först ha en värmeväxlare. Köra sprit i hela systemet är ingen höjdare.
Ventilationsbatterier ska vara skyddade av frysvakt. Om inte cirkulationen till batteriet fungerar så skall uteluftspjället och avluftspjällen stänga.
En del aggregat kan öppna ett spjäll så att recirkulation av luften från huset håller batteriet varmt.

kolla så att just din värmeproducent klarar av att hålla värme till aggregatet... kyler ur huset mycket snabbt om inte värmen räcker. :'( vattentemp, lyfthöjd osv. måste vara kontrollerade innan du ger dig in i vattenburet batteri.
 
Man bör se till att cirk.pumpen förreglar fläkten om den skulle stanna.
 
Av de svar jag fått så förespråkar alla lösningar som gör att det tar längre tid innan vattenbatteriet fryser sönder. Betyder detta helt enkelt att alla som sätter vattenbaterier i kalla utrymmen räknar med/hoppas att det inte blir strömavbrott så länge att batteriet hinner frysa sönder?

Det är i och för sig inget konstigt med det, då vi alla räknar med att ett strömavbrott inte skall vara så länge att golvvärmerören som är ingjutna i plattan fryser sönder. Dessa klarar sig dock mycket längre än ett vattenbatteri i kallt utrymme...
 
Precis som du säger, skulle det vara -15 ute och strömmen går i två dygn finns inget annat att göra än att snabbt tappa ur systemet.
Blir massa klabb med värmeväxlare+glykol och annat.

Jag vet inte många som frusit sinna batterier om dom inte på dumhet låst fast frysskydd eller dylikt.

Kontrollerar man minst 2 ggr per år att spjäll, värmeventil och cirkpump m.m. fungera felfritt så är fryskrisken väldigt låg.

Om frysskyddet löser ut korrekt, spjäll stänger och batteriet sitter i det isolerade aggregatet, så fryser inte ett batteri så där jättefort.
Och se bara till att du drar ner manöverpanelen så ser du direkt när aggregatet stannat.

Lycka till.
 