Tack för svar :thumbup:
Jag har för mig att jag har en gammal undercentral på vinden som ärTN-C ( iaf sitter bygel sitter mellan Noll o jordskena), betyder det att huvudcentralen också är TN-C?
 
I en villainstallation kan man välja olika lösningar för en undercentral i t.ex en friggebod.

1 Man kan ansluta den som en äkta undercentral till gruppcentralen ( huvudcentralen) i viłlan.
2 Man kan ansluta den paralellt med villans gruppcentral och låta den vara "huvudcentral" nr 2.
3 välja alternativ 2 och säkra av matarkabeln i matande ända med en separat liten central innhållande 3 säkringar på t.ex 16 a.

Vid alternativ 2 är det lämpligt att välja minst 5 g 6 mm2 kabel till centralen eftersom huvudsäkrinarna då tillåts vara max 25 a. Annars sätter den kabeln gränsen för huvudsäkrkngen på 16 a när huset förövrigt brukar vara dimensionerat för max 25 a huvudsäkring.

I fall 1 och 3 kan man eventuellt använda 5 g 2,5 eller 5 g4.
 
johan5588 skrev:
Tack för svar :thumbup:
Jag har för mig att jag har en gammal undercentral på vinden som ärTN-C ( iaf sitter bygel sitter mellan Noll o jordskena), betyder det att huvudcentralen också är TN-C?
Det betyder att huvudcentralen är TN-C om jobbet är korrekt gjort. Den lösningen fungerar så länge huvudcentralen inte har jordfelsbrytare.
Förser man huvudcentralen med jordfelsbrytare. Då måste man använda alternativ 3 eller ev.2 i mitt föregående inlägg.
 
Redigerat:
Nu börjar det sakta klarna hur det funkar :)
Förekommer det normundercentraler med femledare som ändå av någon anledning är kopplad TN-C (med bygel)?
Bor på lantbruksfastighet så det många centraler att hålla reda på. Alla mina undercentraler är "äkta" antar jag eftersom dom är avsäkrade på sin nivå över
 
Jag tycker du skall låta en elektriker titta igenom anläggningen och komplettera undercentralerna jordfelsbrytare om det saknas.Då kan han även kolla så att ingen har gjort nårgra "kreativa" och felaktiga lösningar kring begreppen tn-s , tn-c, PEN , Nolla, Skyddsjord o.s.v.

Det kan behövas några selektiva 300 mA jfb vid fördeningscentralen om någon huvudledning passerar genom ett hö förråd. Detta för att minska brandrisken vid t.ex. gnagarangepp. En sådan lösning kräver att huvudledningen är tn-s och femledare. I det läget kan det inte finnas några byglar i undercentralen.
 
Redigerat:
johan5588 skrev:
Nu börjar det sakta klarna hur det funkar :)
Förekommer det normundercentraler med femledare som ändå av någon anledning är kopplad TN-C (med bygel)?
Bor på lantbruksfastighet så det många centraler att hålla reda på. Alla mina undercentraler är "äkta" antar jag eftersom dom är avsäkrade på sin nivå över
Du menar en central matad med TN-S och där N och PE är byglade i centralen? Förekommer vet jag inte, det ska inte förekomma för så får det inte se ut.

Problemet är att det inte märks. Det ser ut att fungera, men du får en strömbelastad PE vilket anses allvarligt.
 
Jag tror det är viktigt att det framgår vid trådstart eller fråga att rör sig om lantbruksfastighet eller yrkesmässig verkstadslokal med omfattande maskinpark. På anläggningar med huvudsäkring över 25 A, då bör det anges i frågan.

Då slipper vi en massa lösningsförslag som passar bäst vid normala villaanläggningar. Då svarar även personer som har kunskaper om dessa tyngre anläggningar.

Vid tyngre anläggningar är rätt struktur på uppbyggnad än viktigare jämfört med en villa. En dålig struktur ger ett dåligt resultat och skumma fel beroende startströmmar och transienter som stör känslig hemelektronik. Sedan tillkommer olika specialregler kring brandsäkerhet i jordbrukets produktionsbyggnader eller dammiga verkstadslokaler för t.ex träbearbetning.

Hade jag vetat lite mer om anläggningen då hade jag formulerat vissa svar något annorlunda.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.