Hej
Igår var rörmokaren här och provtryckte golvvärmeslangen eftersom jag tänkt lägga golvspånet idag. Jag var utomsocknes och jobbade och kom hem sent på kvällen. Han satte tryck i systemet (luft) 2,5 bar vid lunch. Vi pratade över telefon och som jag fattade det skulle trycket hålla hela helgen och när jag skuvar spånet kan jag då och då kolla till manometern för att se om trycket fallit och på så sätt fatta var jag skruva fel om jag nu skulle göra det. Nu (24 timmar senare) har trycket fallit till 0,5. Ska systemet verkligen kunna hålla konstant tryck eller tyder det på att det är ett litet läckage någonstanns? När jag kom hem igår vid 22-tiden var trycket på 1,4. Givetvis får jag inte tag på rörmokarn just nu och jag skulle verkligen vilja lägga golvet i helgen! Vad tycker ni jag ska göra?!