Hej, ja värmer huset med vedpanna och nu undrar ja en sak.
Undrar hur ja kollar förtrycket i mitt tryckkärl?
Antar att ja kollar trycket när pannan har svalnat helt, med en sån där man pumpar typ bildäck me.
Behöver ja tömma systemet på vattnet?
 
Hej.
Det är tvunget att vara trycklöst från värmekretsen. Sedan spelar det ingen roll om det är varmt eller kallt, men du skall ha 0,2 bar mindre i förtryck mot driftstryck. Drifts trycket är 0,1 bar/m. Exempel översta radiatorn sitter på 8 m över pannan då skall förtrycket vara 0,7 bar och drift trycket minst 0,9 bar.
Du fattar nog prinsipen.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.