Förstärka underdimensionerat mellanbjälklag
Hej, har köpt hus med nerböjt mellanbjälklag där balkarna är 45x145 med spännvid på 8m. Detta har resulterat att icke bärande väggar har blivit bärande och att bjälklaget hängt ned sig. Tanken är att sätta en stålbalk under tvärs på 4 meter för att stadga upp. Vi har rivit bort golvspånet och blottat balkarna. Hur skulle ni förstärka nuvarande balkar utan att höja golvnivån mer än ca 50mm? Tanken är att slå på 45x195 på sidan av varje balk samt kottla emellan.
Eller ska man använda sig av limträ eller Kerto alt. plywood för att komma ned i dimension men ända få det styvt?
Eller ska man använda sig av limträ eller Kerto alt. plywood för att komma ned i dimension men ända få det styvt?
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
En lösning som ger ett mycket bättre resultat är följande: Skruvlimma en 45x145 regel liggande ovanpå de befntliga bjälkarna. Skruvlimma därefter två reglar med måtten 45x50 mm nedtill på vardera sidan av bjälkarna så att de ser ut som H-balkar. Lite jobb men inga större kostnader. Ett alternativ är att lägga in limträbalkar 165x180, mitt i mellan de befintliga. Blir också väldigt bra men är betydligt dyrare. Masonitbalkar och Kertobalkar är utmärkta material men de kräver mer plats på höjden.