Bästa svaret

Det är i vanlig ordning en ganska luddig artikel från elinstallatören. Men det de menar är såklart att du inte får ut en trefasmatning. Den som har dragit tre separata ledare från centralen har helt enkelt inte förstått att han bara hade en fas in till centralen. Så spisen matas av tre enfasmatningar som delar på en nolla. Den nollan blir då underdimensionerad.
 
Det är lite otydligt skrivet, det är inte trefas, utan tre säkringar från samma fas som hjälps åt med att förse spisen med ström, vilket inte blir bra som artikeln beskriver.
 
Fairlane
Det får de ju inte?
Det man har gjort är tre ledare som alla ligger på samma fas, sen en nolla och jord. Nollan får den sammanlagda strömmen av de tre fasledarna.
 
Det kan man inte. De tog ut tre stycken fasledare, ifrån samma fas, med en gemensam neutralledare. Eftersom det är samma fas (ingen tidsförskjutning mellan dem) så blir neutralledaren överbelastad.

Spisen fungerar dock utmärkt för den är i sig enfasig och består i princip av tre st enfasiga delar. En motor skulle däremot inte fungera.
 
Det står ju exakt förklarat: Man fasförskjuter.
 
Nu är jag inte elektriker så jag killgissar lite. En spis är väl inte beroende av att faserna är olika, bara att effekten är tillräcklig? På min spis går två plattor på varsin fas och kanske är ugnen på den tredje.

Ps. Jag var visst väldigt långsam. :-)
 
  • Gilla
Lande
  • Laddar…
Men det du inte förstått är att problemet handlar om att nolledaren blir på tok för klen och då kan bli överhettad och sätta eld på huset.
 
  • Gilla
PatrikJo
  • Laddar…
Intressant att dom kallar installationen tveksam. I mitt tycke käns det regelvidrigt, men jag är glad amatör också.

Någon som kan ge exempel på överlastdetektering? tänker hur funkar det.
 
Luddis_1 Luddis_1 skrev:
Intressant att dom kallar installationen tveksam. I mitt tycke käns det regelvidrigt, men jag är glad amatör också.

Någon som kan ge exempel på överlastdetektering? tänker hur funkar det.
Ursäkta att jag killgissar lite. Men en vanlig säkring är väl en form av överlastdetektering?
Det finns säkert produkter som kan användas för att mäta strömmen genom nollan och vid för hög ström bryter relevanta faser. Lite som en trepolig dvärgbrytare fungerar?
 
Tack för alla svar. Nu förstår jag nog vad som avses.
Jag fastnade på ordet trefas, men egentligen menar dom tre grupper till samma objekt (och dessa tre grupper hamnar på samma fas) och dom delar på en nolledare?

Borde finnas en bättre benämning på detta. Tregruppledare?
 
P PatrikJo skrev:
Ursäkta att jag killgissar lite. Men en vanlig säkring är väl en form av överlastdetektering?
Det finns säkert produkter som kan användas för att mäta strömmen genom nollan och vid för hög ström bryter relevanta faser. Lite som en trepolig dvärgbrytare fungerar?
Ja, man kan dra nollan genom en säkring och lösa det akuta problemet, men inkopplingen är fortfarande väldigt tveksam både ur ett regelperspektiv och sett till hur det är tänkt att spisen ska kunna användas.
 
tommib
P PatrikJo skrev:
Ursäkta att jag killgissar lite. Men en vanlig säkring är väl en form av överlastdetektering?
Det finns säkert produkter som kan användas för att mäta strömmen genom nollan och vid för hög ström bryter relevanta faser. Lite som en trepolig dvärgbrytare fungerar?
Ja. Det går utmärkt att avsäkra nollan också. Det görs bara inte i normalfallet.
 
Tänker att den borde antingen mäta värme i kabeln, eller att den mäter in och ut på något vis, och således stänger av efter inställt max genomsläpp.

Aja, inget viktigt. Blev nyfiken bara
 
Ja, det går säkert att lösa med någon typ av effektvakt. Men resultatet blir kanske inte så användbart? Dvs, plattan man kokar potatisen på stannar när man slår igång stekpannan till biffen...
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.