899 läst ·
4 svar
899 läst
4 svar
"Försämrad" värme i huset
Hej. Har luft/vatten-system med elpatron. Har varit ordentligt kallt utomhus nu i ca 3 veckor utan att vi haft några som helst problem att hålla innetemperaturen på ca 22 grader. För några dagar sedan sjönk temperaturen till ca 16 grader i huset och efter det orkar den inte upp till mer än ca 20 grader. Vad kan detta bero på? Pumpen verkar jobba på som vanligt och lamporna på pannan som indikerar när elpatronen arbetar lyser till synes som vanligt.
Vet inte heller riktigt varför temperaturen sjönk så kraftigt som den gjorde för ett par dagar sedan. Bröt strömmen några korta stunder på morgonen pga att jag bytte några strömbrytare. Maximalt under totalt ca 30 minuter men detta är den enda tänkbara anledningen även om det låter lite långsökt (har brutit strömmen tidigare utan problem).
Har någon vänlig själ någon tanke på vad skälet kan vara till att jag inte får upp temperaturen till normal nivå igen?
Mvh
Mikael
Vet inte heller riktigt varför temperaturen sjönk så kraftigt som den gjorde för ett par dagar sedan. Bröt strömmen några korta stunder på morgonen pga att jag bytte några strömbrytare. Maximalt under totalt ca 30 minuter men detta är den enda tänkbara anledningen även om det låter lite långsökt (har brutit strömmen tidigare utan problem).
Har någon vänlig själ någon tanke på vad skälet kan vara till att jag inte får upp temperaturen till normal nivå igen?
Mvh
Mikael
Vad har du för märke på pumpen? Kan något ha frusit i kylan eller är uppgiften för svår, d.v.s pumpen är för liten? Har det blivit mycket kallare ute? Att kräma ur värme ur utomhusluft som är riktigt kall ger nog inte mycket. Har du dessutom bara en 6 kW elpatron så kan det vara så att det är för klent. Systemet orkar helt enkelt inte med.
Pannan är en CTC V 20 från 1997, märkeffekt el är 15.75 KW.
Pumpen är en CTC Eco Air från 2004.
Tror att pumpen slutar "fungera" vid ca -12 grader vilket borde innebära att problemet ligger på pannan. Hur kan man kolla så att alla tre faser till pannan fungerar? Har kollat (och bytt) samliga proppar till pannan så det borde inte vara något sådant i alla fall.
Har precis justerat lite utifrån instr.boken (skillnad mellan två olika värden plus något annat som jag tror var värdet på vattentemperaturen till radiatorerna).
Det positiva med detta är att man i alla fall lär sig lite om värmesystemet i huset...
Pumpen är en CTC Eco Air från 2004.
Tror att pumpen slutar "fungera" vid ca -12 grader vilket borde innebära att problemet ligger på pannan. Hur kan man kolla så att alla tre faser till pannan fungerar? Har kollat (och bytt) samliga proppar till pannan så det borde inte vara något sådant i alla fall.
Har precis justerat lite utifrån instr.boken (skillnad mellan två olika värden plus något annat som jag tror var värdet på vattentemperaturen till radiatorerna).
Det positiva med detta är att man i alla fall lär sig lite om värmesystemet i huset...
Klicka här för att svara