B BearTheFear skrev:
Kan nämna att i de nya reglerna som blir gällande till sommaren så försvinner kravet på 50% av underliggande plan, tillsammans med vissa andra lättnader för plan under 25 kvm. Men det hjälper ju inte direkt, eftersom du söker slutbesked med de gamla reglerna.

Men det kan kanske läggas fram som ett argument mot Räddningstjänsten.

Är det ditt eget hus som ligger nära, eller är det nära någon granne?
Har du nån referens på det?
 
C calvin82 skrev:
Har du nån referens på det?
Finns beskrivet här:
https://brandskyddskanalen.se/brandskyddsregler/mojligheternasbyggreglerforfattning/0716

Men det går även att leta fram i Boverkets författningskommentarer till de nya föreskrifterna (sök på samma paragraf).

”Föreskriften gäller alla plan, oavsett om de är att betrakta som entresolplan eller inte och oberoende av hur stort detta plan är i förhållande till underliggande plan. Storleken på underliggande plan bedöms vara av begränsad betydelse och någon procentsats avseende detta plan anges inte. Även kravet i BBR på brandvarnare och på rumsindelning saknar motsvarighet i författningsförslaget i syfte att i större utsträckning motsvara skyddsnivån som föreskrifterna innebär för andra avskilda rum utan brandvarnare som inte är belägna på annat plan.”

Sidan 419 i detta härliga dokument:
https://rinfo.boverket.se/BFS2024-7/dok/BFS2024-7_Konsekvensutredning.pdf
 
Redigerat:
  • Gilla
Boxer63
  • Laddar…
C calvin82 skrev:
Känns ju lite sjukt att jag ska behöva lägga pengar på det.
Nu uppdagades en annan grej också: Fönstret har lite spec gångjärn som gör att fönsterbågen kommer in lite. Det fattas då 4cm för att nå kravet på höjd+bredd => 150cm. 🤯
Varför är det sjukt? Det är ju du som vill bygga något nytt?

Varken du, din arkitekt eller byggaren har ju haft koll på dessa frågor verkar det som. Det är väl bra att räddningstjänsten kollar upp detta.
 
Det hela visade sig vara ett missförstånd. I brandskyddsdokumentationen stod fönstret omnämnt som klassat EI30 vilket det inte behöver vara. Avståndet mellan byggnaderna gör att EI30 gäller för väggen och att den oklassade fönsterarean är <1m2.
 
  • Gilla
LaszloToth och 1 till
  • Laddar…
C calvin82 skrev:
Det hela visade sig vara ett missförstånd. I brandskyddsdokumentationen stod fönstret omnämnt som klassat EI30 vilket det inte behöver vara. Avståndet mellan byggnaderna gör att EI30 gäller för väggen och att den oklassade fönsterarean är <1m2.
Tog du fram BSD själv eller jag förstår inte? Du skrev att du fick en fråga från räddningstjänsten.
 
Ka tog fram BSD.
 