EddieHansson
Hej!

Vi ska ta i tu med att flytspackla badrummet. Hur tjockt behöver vi närmast golvbrunnarna? Rummet är 3.6x2.1m på golvspån med cc 300 reglar. Har inte bestämt helt vilket märke av spackel, men har för mig att de flesta spackel säger minst 15mm tjocklek över vattenburen golvvärme. Det innebär alltså minst 28-30mm tjocklek som jag måste ha plus ca 10-15mm fall.

Min tanke är att sätta 25mm förhöjningsringar vid dusch och badkar samt 25+13 vid VVB, eller kan jag gå ner på 13mm närmast dusch/badkar och då undvika att lägga slangarna för nära då? Men då blir det ju kallt att stå i duschen, eller tänker jag fel?
 
Antar att du ska ha 12mm slang ?
Man brukar försöka få 25 mm vid golvbrunn.
 
Och hela armerat förstås.
 
EddieHansson
larsbj larsbj skrev:
Antar att du ska ha 12mm slang ?
Man brukar försöka få 25 mm vid golvbrunn.
Ja, det är 12mm slang och jag tänkte armera :)

Men då blir det 25mm förhöjningsring vid dusch och badkar samt 13+25 vid vvb där även tvättmaskinen kommer att stå.

Tack för hjälpen!
 
  • Gilla
larsbj
  • Laddar…
Ja du bör ha min 12mm över röret
 
  • Gilla
EddieHansson
  • Laddar…
Hakar på denna tråd. Nån som vet risken om man har för tunt lager? Kört 16mm slang men räknat fel och vill helst inte att den ska bygga mer än 10mm med flyspackel ovan slang. Riskerar man förstöra nått eller bara sämre verkan?
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.