Hej jag har ett nybyggt badrum där golvbjälklag är 30 cc. På detta ligger spårade golvspån 22 mm.
Jag tänkte lägga värmefördelningsplåtar och sen vattenburen golvvärmeslang.Det som slår mig är att armeringsmattorna är rostfria men värmefördelningsplåtarna är i alu. Om nätet ligger på plåtarna kan det inte bli galvaniska strömmar som får flytspacklet att lossna eller att plåtarna eller nätet blir fördärvat?. Inte bra att två olika metaller reagerar mot varandra. Hur är reglerna gällande detta. Gör man på detta viset eller hur funkar det ? Mvh Fredrik
Jag tänkte lägga värmefördelningsplåtar och sen vattenburen golvvärmeslang.Det som slår mig är att armeringsmattorna är rostfria men värmefördelningsplåtarna är i alu. Om nätet ligger på plåtarna kan det inte bli galvaniska strömmar som får flytspacklet att lossna eller att plåtarna eller nätet blir fördärvat?. Inte bra att två olika metaller reagerar mot varandra. Hur är reglerna gällande detta. Gör man på detta viset eller hur funkar det ? Mvh Fredrik
Var lite trött inatt.Fabyggvejby skrev:
Du kan ha kvar plåtarna, men då flyter du på fiberduk/markduk
Då blir det en egen konstruktion som ligger flytande ovanpå.
Vik upp duk på väggarna, täta skarvar med tejp, skär av överflödig duk när det är färdigt. Minimum 25-30 mm spackel med armering.