4 715 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Fluke 1653
Mäter du i rätt punkt och på rätt ställen i centralen så kan du tolka det som Zför.
Men en tummregel säger att du får Ik3 om du mäter fram Ik2 * 1,15.
Ett ganska avancerat instrument.. Så ett tips är att läsa igenom manualen så att du får rätt på alla inställningar och tolkar värdena rätt.
Men en tummregel säger att du får Ik3 om du mäter fram Ik2 * 1,15.
Ett ganska avancerat instrument.. Så ett tips är att läsa igenom manualen så att du får rätt på alla inställningar och tolkar värdena rätt.
Mäter du L-PE får du vad man brukar kalla Zför och ström Ikj.b-boy skrev:
Mätning L-N ger Zk+Z0 och ström Ik1, detta i samma härad som Zför och Ikj normalt sett.
Mätning L-L ger 2Zk och ström Ik2, multiplicera med 2/√3 ≈1.15 ger då Ik3.
Det som vanligen är intressant är Zför och Ikj, ibland Ik3 men inte vid normala bostadsinstallationer.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 920 inlägg
Glöm inte att dra av ca 33% från det uppmätta Zför-värdet för att ta hänsyn till varma ledare och spänningsfall i nätet. Det är worst case (lägsta möjliga kortslutningsström) som gäller då Zför används för att verifiera utlösningsvillkoret.
Klicka här för att svara
