Jag undrar varför man inte reglerar med pumpens hastighet och pumpstopp istället för på framledningstemperaturen när man har högtemperatursystem typ fjärrvärme?

Har man värmepump blir det förstås inte så bra, men annars kan man kan väl alltid köra ut 70 grader och låta pumpen gå 1 av 5 minuter på lägsta fart när det är 0-gradigt och kontinuerligt när det är -20..?

Värmekurvan kan ersättas med flödeskurva...?

Man skulle spara el till pumpen och eventuellt även kunna sänka returtemperaturerna...

Finns det någon nackdel med den typen av reglering?
 
Det borde bli ojämn värme i huset vid lågt flöde.

Definitivt ojämn värme i golvet vid golvvärme och förmodligen kallt i slutet på slingan vid radiatorer
 
Man bör kunna cirkulera igenom hela systemet och därefter stänga ned cirkulationspumpen och låta radiatorerna svalna av, så bör det kunna fungera hyffsat..? Inte optimalt för undercentral kopplad till någon större mängd flerbostadshus kanske, men för en villa bör det väl kunna fungera helt ok...?

vilpi skrev:
Det borde bli ojämn värme i huset vid lågt flöde.

Definitivt ojämn värme i golvet vid golvvärme och förmodligen kallt i slutet på slingan vid radiatorer
 
Men med tryckstyrda pumpar som idag ses som standard så minskar ju flödet när motståndet"radiatorventilerna stänger". Man är ju är ju redan halvvägs.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.