Hej! Vi har nyligen köpt ett gammalt hus på 1,5-plan med källare som är så gott som helrustat sen fem år tillbaka. Bl.a har fjärrvärme kopplats in med golvvärme på entréplan och radiatorer på övre plan, men det verkar som att dom två systemen inte vill samarbeta. Är golvvärmen igång med rätt temp så blir det kallt i radiatorerna. Stryper jag gv så får jag värme uppe. Golvvärmen har shunt med cirkulationspump men jag är osäker om det är rätt inkopplat. Pump och termostat sitter på returledningen. Ser det rätt ut?
 
  • Värmesystem med cirkulationspump, shunt och termostat på returledningen i en källare.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
J
Två helt skilda system när det gäller att ge värme , radiatorer ska ha högre temp än GV . är det så att det är en gemensam reglering så kommer det att fluktera , inställningen ska motsvara radiatorkretsen och GV ska styrpas ner till vad den ska ha ,
lämpligt med en shuntgrupp separat för GV . Då vid många minusgrader kommer kanske radiatorerna att vilja ha 50 - 60C och GV ska inte ha över 45C för att må bra , Det får kluras lite på hur ska ev ska göras någon tilläggsinstallation
 
Radiatorkretsen har egen cirkulationspump i värmeväxlarskåpet. Den är inställd på högsta läget. Temp ut till radiatorer ligger på 50’C just nu men endast 20’C i retur. Temp ut till GV ligger på 30’C och 25’C i retur. Där är cirkulationspumpen inställd på lägsta läget. Men det känns nästan som att cirkulationen till radiatorerna är otillräcklig trots att den har egen pump. Kopplar jag bort GV-systemet så blir det fart i radiatorerna och returtempen ökar. Därför var jag lite fundersam om shunten till GV är rätt kopplat?
 
J
Troligen så stjäl GV vatten från flödet , sitter radiatorpumpen före eller efter GV : s på stick , är det efter så ska det funka , men är det före så är risken att GV suger till sig av trycket och det blir inget kvar till raddarna
 
Vart sitter gv-fördelaren i förhållande till pumpen? Och har du någon styrventil för att kunna justera blandningsförhållandet?
 
Försökte skissa ihop ett schema. Finns alltså bara en påfyllning så trycket som är på 1.8bar just nu är till både rad. o gv. Det finns två gv-fördelare och totalt 8 slingor varav 7 på entréplan och en på övervåningen i badrummet. Ca 120kvm är golvvärme. Finns reglering för samtliga slingor men bara fyra rumstermostater nere och en uppe.
 
  • Handritad skiss av ett värmesystem med radiatorer och golvvärme, inklusive pumpar och ventiler.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det ser inte ut som en vanlig shunt. Utan som något man satt ihop själv. Men om dit schema stämmer ser det inte helt fel ut. Det är uppbyggt som en tvåvägsshunt. Det jag tror strular till det är att du enbart har en maxtemperaturbegränsare utan någon instrypning på primärsidan in i shunten. Du är nu helt i händerna på hur alla rör i systemet är dimensionera och vart vattnet går lättast. Vilket är genom golvvärmen när det maxbegränsaren är öppen. Kan skriva mer beskrivande senare.
 
J
Med den rördragningen så är risken stor för kortslutning i systemet , då rad och GV på sätt vis motarbeter varandra i flödeshänseende
 
Tack för alla svar. Jag förmodar att det finns både enklare och mer avancerade sätt att lösa problemet så tar tacksamt emot några förslag.
 
J
Vilken värmekälla har du , vedpanna ,VP eller el-panna
Du bör ha en gemensam utgång från växlaren som delar sig på varma sidan med c-pump ( radd ) där den högre tempen direkt från värmekällan ställs för raddarna , det som ska gå till GV ska shuntas ner till rätt nivå för dessa , Du kan se skissen hur det bör vara för att funka bra
 
  • Skiss av värmesystem med värmekälla, shunt för golvvärme (GV) och anslutningar för radiatorer (raddar).
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Fjärrvärme med en Danfoss VX 2000 central.
 
J
Då har du hur mycket värme som helst , skissen är en VP men principen densamma , bara att GV behöver en egen shunt och pump för att ta ner tempen till GV som reglerar på utetempen , , då kan det fungera perfekt med två värmesystem ,
Raddarna får sitt från FJV med ett visst flöde , den pumpen måste ha kraft att fylla upp det som ska gå till allt , måste nog ställas på max , GV kommer att ta flöde från samma rör och när den drar värme så får det inte fattas flöde för båda .
Normalt så är det inte stort flöde vid GV , shunten ska bara spetsa på lite för att hålla tempen och det är inga mängder som behövs då raddiatortempen är bra mycket högre
 
Tycker det ser helt korrekt ut. (om din skiss stämmer med verkligheten)

Shunten på bilden med pump, t-rör och 2-vägs ventilen/termostat är ett tillbehör till Fjv- centralen, just för t.ex. golvvärme (syns på delarna och det rostfria s-rör som är typiska för Fjv-centraler. uppkragade rörändar med planpackningar i kopplingarna, jämför invändigt i centralen)

Tror problemet är för dåligt flöde på sekundärsidan.
Kolla smutsfilter för växlaren på sekundärsidan.
Funkar pumpen som den ska?
 
J
Inte helt fel det Magrand säger men för att få en klanderfri anläggning bör det byggas som två helt fria av varandra anläggningar . Detta kan fungera men är nog inte vad normalt gör med två system , ett högtemp och ett lågtemp
 
När gv-term är helt öppen så blir det bara cirkulation i gv slingan (motarbetar/kortsluts som ngn skrev). Det måste till en strypning mot den slingan om rad ska får värme.
2 enkla lösningar:
Höj temperaturen ut i systemet så gv-termostaten stryper och / eller stryp den nedre högra ventilen så att den ger ett motstånd (stäng helt, öppna något tills det blir liten cirk mot gv-slingan)
Då får du ett grundmotstånd till gv-slingan som säkerställer att raddarna alltid får het-vatten.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.