Fairlane
D Dkvist skrev:
Trippla hål och ingen guide-pinne? Känns som att guide-pinnen är utdragen eller aldrig suttit där. Byt gärna den där kontakten mot en som är ny och beröringsskyddad på baksidan. Då kommer det även bli lättare att stoppa i stickkontakten på rätt sätt.
Det du kallar guide-pinne låter onekligen som jord, dvs ett helt annat uttag. Detta är för krontändning.

Att byta ut kontakten är ett måste, men inte till någon med "guide-pinne".
 
  • Gilla
tergo och 3 till
  • Laddar…
useless useless skrev:
I första bilden ser det rätt ut. Men det är alltså ett annat uttag bara för att förvirra?
Första bilden är på ett annat uttag, där jag först kopplade in lampan och det fungerade. Kanske blev lite förvirrande med flera bilder inser jag.
 
Utan bakstycket sitter inte stift eller hylsor fast och de åker ut bakåt om man trycker in en lamppropp!! ⚡☠️

Rör inte utan att bryta strömmen,

Kanske den andra var bruten pga fel på lamputtaget?
Två dvärgbrytare löser inte ut av en kostslutning.


Byt till en modernare variant
Plastdel av ett äldre lamputtag med synliga hål för stift och hylsor, utan bakstycke, två skruvar för montering.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Och sätt på en PVC eller silokonslang över kablarna och fäst i dragavlastningen.
Vit PVC-slang som kan användas för att täcka kablar och ge dragavlastning enligt diskussion om att uppgradera lamputtag.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
Lonne och 2 till
  • Laddar…
Ska bryta strömmen till den direkt. Lade inte märke till det när jag ”bara” skulle koppla in en lampa.

Tack för bilderna på vad det bör ersättas med. Det är inga problem att utföra det själv? Eller behöver man ta hit en elektriker? Jag märkte även att det finns två stycken ställen i huset där det inte är något uttag, utan det hänger en sockerbit ner.

Är detta relativt lätta saker att fixa själv?
 
J
Personligen hade jag hellre satt ett sånt här uttag istället för att ha ett löst uttag hängandes i sina ledare. Eventuellt kompletterat med tidigare nämnda isolerslang om inte elröret når in i uttagets bottenplatta.

Till på köpet blir du av med kroken som sitter skruvad i taket i och med att uttaget har en inbyggd krok.

https://www.elbutik.se/product.html/schneider-lamputtag-utanpaliggande-tak
 
  • Gilla
avh67f och 2 till
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Det är ett helt vanligt klass0-lamputtag från 60-/70-(/80-)talet innan D-formade lamputtagen kom.

Samma lamputtag användes till både enkellampa och kronlampor.

Har ingen styrning utan lampproppen kan monteras i tre positioner varav en är "rätt"
Jag har nog aldrig noterat trepolig kronkontakt utan endast 2pol utan jord eller 2 pol + jordstift.
Fairlane Fairlane skrev:
Det du kallar guide-pinne låter onekligen som jord, dvs ett helt annat uttag. Detta är för krontändning.

Att byta ut kontakten är ett måste, men inte till någon med "guide-pinne".
Om man nu ska montera en lampa som använder sig av fas+neutral så sätter man väl lämpligen rätt (och hel) kontakt.

En trepolig kronkontakt med trasigt hölje + endast två av tre hål monterade låter som fler än ett fel! 😂
Eller är tanken att bara 2 av 3 hål ska ha kardel monterad?
 
D Dkvist skrev:
Jag har nog aldrig noterat trepolig kronkontakt utan endast 2pol utan jord eller 2 pol + jordstift.

Om man nu ska montera en lampa som använder sig av fas+neutral så sätter man väl lämpligen rätt (och hel) kontakt.

En trepolig kronkontakt med trasigt hölje + endast två av tre hål monterade låter som fler än ett fel! 😂
Eller är tanken att bara 2 av 3 hål ska ha kardel monterad?
De gamla runda lamputtagen/lamppropparna var samma oberoende om de var 2p eller 3p bestyckade.


Under en pytteliten tidsperiod på 80-talet så fanns det 3p+jord, alltså kronuttag med jordstift. Dessa var lite större än de andra.
Gammalt runt 3-poligt lamputtag i plast, monterat på en svart yta, med tre synliga stift och en krok ovanför.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Gamla runda lamputtag med tre stift visas på bilden, inklusive en 3-polig version från 80-talet och en tidigare variant.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Gamla runda 3p-bestyckad nere till vänster.


På 70-talet (början) så fanns det även ett rektangulärt 3p lamputtag
Rektangulärt 3-poligt lamputtag från 70-talet monterat i taket med trälist.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Rektangulärt lamputtag från 70-talet med tre pinnar monterat bredvid en träbeklädnad i taket.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Rektangulärt 3-poligt lamputtag från 70-talet med jordningsstift, på en bordsyta med kabelanslutning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Dessa rektangulära satt oftast ihop med plastkanaler som samtidigt agerade taklist/dörrfoder och speciella "kopplingsdosor"
Elektriska kablar och kopplingsdetaljer i en kabelkanal, med fokus på äldre elinstallationer med märkta kablar i rött och blått.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Rektangulärt lamputtag från 70-talet monterat ihop med plastkanal mot taket.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
Panor82 och 6 till
  • Laddar…
Fairlane
D Dkvist skrev:
Om man nu ska montera en lampa som använder sig av fas+neutral så sätter man väl lämpligen rätt (och hel) kontakt.
Helt enig med dig där. Man ska ha rätt kontakt och den ska vara hel.
Det du kallar för guide-pinne är jord och en sådan kontakt ska man inte montera utan att den är ansluten till jord och då ska det vara lika i hela rummet.
D Dkvist skrev:
En trepolig kronkontakt med trasigt hölje + endast två av tre hål monterade låter som fler än ett fel! 😂
Eller är tanken att bara 2 av 3 hål ska ha kardel monterad?
Trasigt hölje är givetvis fel. Ett kronuttag använde två tändtrådar och en nolla. Idag är krontändning relativt ovanligt, och vissa har tagit bort en tändtråd.

Bäst är såklart att ha ett korrekt uttag då, exempelvis ett sådant som i inlägg #18 eller ännu hellre ett som i inlägg #20.

Att sätta ett sådant uttag som bilden (ett helt sådant) är bättre än att sätta ett uttag för jord utan att det är jordat.
 