Hej,

Jag stötte på ett problem när jag höll på och fippla med en taklampa. Ska försöka beskriva allt i sin ordning:

1. Satte upp en taklampa i ett sånt här uttag, utan problem:

Tak med ett upphängt vitt uttag och en grön sladd, bredvid en krok, mot en vit yta.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder



2. Skulle justera längden på den fungerande lampan när den slocknade utan någon uppenbar orsak. Provade glödlampan i annan lampa för att säkerställa att den var hel vilket den var.

3. Provade då byta lampproppen, och provade även i några olika uttag på övervåningen, men det var fortsatt mörkt.

4. Då kikade jag i elskåpet och såg att två säkringar gått. Jag slog på dessa och provade igen, nu även i ett annat rum på övervåningen.

5. Fungerade fortfarande inte och efter jag drog ut lampan tog jag i lampkontakten och fick mig en relativt stor stöt som kändes upp i armen.

Takuttag med blottade elektriska kablar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Nu är jag lite nojjig över att fortsätta fippla med dessa.

Ser ni något uppenbart som kan vara orsaken här? Tacksam för all hjälp.
 
Fick du en stöt av kontakten som hänger ner från taket utan någon lampa ansluten?

Det är inte kroken som råkar vara inskruvad i elröret och strömförande?
 
  • Gilla
ScottsTots
  • Laddar…
Du har nog kommit åt strömförande kablar på baksindan kontakten.
Den modellen på bild brukar ha ett relativt stort hål utan skydd eller dragvalastning.
Är dessutom kablarna för långt skalade kanske det både är åtkomliga och kan ha orsakat kortslutning utan att du märk det.
Du har ju inget foto från där kablarna går in i kontakten som kommer från taket.

Ta foto som visar hur kablarna ser ut där de går in i kontakten som hänger ner från taket och som gav dig en stöt.

Sen till lampan.
Den tycks också ha något fel, eller så har du inte tryckt in den på rätt håll?
Det är ju bara 2 av 3 stift som används.
 
  • Gilla
ScottsTots
  • Laddar…
A
Man bör trä på en bit isolerslang på de grundisolerade ledningarna och montera ett riktigt lamputtag där och övriga ställen det ser ut så.

Det är inte riktigt bra att ha det sådär även om det faktiskt skulle vara en isolerad miljö.
 
  • Gilla
ScottsTots
  • Laddar…
Tack för era snabba svar.

Jag kom inte åt kroken men som blackarrow skrev kan det säkert vara så att jag kom åt något på baksidan av uttaget. Jag tog en halvdassig bild:
Två elkablar sticker ut ur ett tak, ena kabeln är ansluten till en vit lamphållare, bredvid en krok i taket.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Och det du skriver med lampan är också möjligt. Höll på ett tag så inte omöjligt att jag fick in den upp och ner någon gång. Är lampan körd då eller vad blir utfallet?
 
  • Wow
Willmanh och 3 till
  • Laddar…
S ScottsTots skrev:
Höll på ett tag så inte omöjligt att jag fick in den upp och ner någon gång. Är lampan körd då eller vad blir utfallet?
Stickproppen kan vridas i tre olika positioner. I bara ett av fallen kommer lampan att lysa, i de andra händer ingenting.

Under förutsättning att lampproppen är korrekt monterad.
 
  • Gilla
pacman42 och 1 till
  • Laddar…
Den kontakten är inte komplett, saknas ett skydd som skall vara påskruvat på kontaktens baksida. Därför fick du en stöt då kontakten är farlig utan skyddet.
 
  • Gilla
Kardan79 och 4 till
  • Laddar…
S ScottsTots skrev:
Tack för era snabba svar.

Jag kom inte åt kroken men som blackarrow skrev kan det säkert vara så att jag kom åt något på baksidan av uttaget. Jag tog en halvdassig bild:
[bild]
Den där saknar bakstycket, den ska inte användas under några omständigheter.
 
  • Gilla
pacman42 och 8 till
  • Laddar…
S ScottsTots skrev:
Hej,

Jag stötte på ett problem när jag höll på och fippla med en taklampa. Ska försöka beskriva allt i sin ordning:

1. Satte upp en taklampa i ett sånt här uttag, utan problem:

[bild]


2. Skulle justera längden på den fungerande lampan när den slocknade utan någon uppenbar orsak. Provade glödlampan i annan lampa för att säkerställa att den var hel vilket den var.

3. Provade då byta lampproppen, och provade även i några olika uttag på övervåningen, men det var fortsatt mörkt.

4. Då kikade jag i elskåpet och såg att två säkringar gått. Jag slog på dessa och provade igen, nu även i ett annat rum på övervåningen.

5. Fungerade fortfarande inte och efter jag drog ut lampan tog jag i lampkontakten och fick mig en relativt stor stöt som kändes upp i armen.

[bild]

Nu är jag lite nojjig över att fortsätta fippla med dessa.

Ser ni något uppenbart som kan vara orsaken här? Tacksam för all hjälp.
Trippla hål och ingen guide-pinne? Känns som att guide-pinnen är utdragen eller aldrig suttit där. Byt gärna den där kontakten mot en som är ny och beröringsskyddad på baksidan. Då kommer det även bli lättare att stoppa i stickkontakten på rätt sätt.
 
  • Gilla
ScottsTots
  • Laddar…
S ScottsTots skrev:
Tack för era snabba svar.

Jag kom inte åt kroken men som blackarrow skrev kan det säkert vara så att jag kom åt något på baksidan av uttaget. Jag tog en halvdassig bild:
[bild]

Och det du skriver med lampan är också möjligt. Höll på ett tag så inte omöjligt att jag fick in den upp och ner någon gång. Är lampan körd då eller vad blir utfallet?
Jag skulle vilja säga att halva lampproppen saknas..
Metallstiften ska inte synas
 
  • Gilla
ScottsTots
  • Laddar…
Ooo där har någon riggat en fälla. Utan bakstycket är det väldigt lätt att få en stöt. Bara byta till en ny, ojordad kontakt.

Nu vet du i alla fall vilken säkring som gäller :)
 
  • Gilla
ScottsTots
  • Laddar…
RoTe
Och detta är varför okunniga inte ska pyssla med el.
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
I första bilden ser det rätt ut. Men det är alltså ett annat uttag bara för att förvirra?
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
D Dkvist skrev:
Trippla hål och ingen guide-pinne? Känns som att guide-pinnen är utdragen eller aldrig suttit där. Byt gärna den där kontakten mot en som är ny och beröringsskyddad på baksidan. Då kommer det även bli lättare att stoppa i stickkontakten på rätt sätt.
Det är ett helt vanligt klass0-lamputtag från 60-/70-(/80-)talet innan D-formade lamputtagen kom.

Samma lamputtag användes till både enkellampa och kronlampor.

Har ingen styrning utan lampproppen kan monteras i tre positioner varav en är "rätt"
 
  • Gilla
Dkvist och 2 till
  • Laddar…
A
Slå av säkringen till den där lampproppen och slå inte igång den igen förrän det där är åtgärdat.

Menar du att du är och petar i det där utan att ens slå av strömmen?

Det får inte se ut sådär.
 
  • Gilla
Lonne och 2 till
  • Laddar…