192 842 läst ·
80 svar
193k läst
80 svar
Felsökning T2 golvvärme?
Hej igen. Nu har jag fått hem termostaten från HeatCom.dk. Undrar hur jag ska sätta trådarna?
Spänning IN/FAS=Svart kabel till 7.
NOLLA IN =Blå kabel till 4.
JORD IN till 3.
Trådar från den skalade värmekabeln:
JORD till 3.
Brun till 5.
Blå till 6.
Sensorkablarna blå och röd till 1 och 2. Spelar det ngn roll om sensorkablarna blå och röd placeras till 1 o 2 eller 2 och 1?
Mvh Rolf
Spänning IN/FAS=Svart kabel till 7.
NOLLA IN =Blå kabel till 4.
JORD IN till 3.
Trådar från den skalade värmekabeln:
JORD till 3.
Brun till 5.
Blå till 6.
Sensorkablarna blå och röd till 1 och 2. Spelar det ngn roll om sensorkablarna blå och röd placeras till 1 o 2 eller 2 och 1?
Mvh Rolf
Tack. Förstår. Monterat och kontrollmätt. Befintligt givare från T2 ligger kvar. Hoppas på varmt golv imorgon bitti. Om inte så byter jag till nya givaten. Det står i manualen att "Välj antal kW (Load) som kopplas till termostaten" Vad tror du? Fabriksinställni gen är 2.0 kW. Min slinga är på 505 W?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 213 inlägg
Vad är det för fabrikat på termostaten? Nyare termostater brukar man kunna läsa av elförbrukningen på. Det är en beräkning som görs utefter vilken effekt man ställt in i termostaten att golvvärmeslingan är på.R rolfino skrev:Tack. Förstår. Monterat och kontrollmätt. Befintligt givare från T2 ligger kvar. Hoppas på varmt golv imorgon bitti. Om inte så byter jag till nya givaten. Det står i manualen att "Välj antal kW (Load) som kopplas till termostaten" Vad tror du? Fabriksinställni gen är 2.0 kW. Min slinga är på 505 W?
//Patrik
Begränsar verkligen termostaten effekten?? Till vilken nytta?? När man lägger golvvärme så lägger man ju en slinga som har den effekt som behövs i rummet som i sin tur styrs av en termostat som endera är till eller från.Den effekt som anges brukar vara den maxeffekt som termostaten får belastas med.
Hej.
Först vill jag tacka för all god respons som gjort att jag nu har ett varmt klinkergolv hemma! Stort @elmont och @atomlab och @mroing även övriga som svarat på ett sätt som gjort att jag fixade detta utan elare på plats.
Angående inställning av kW för LOAD på termostaten (HC70 från Heatcom) så har de (Golvvärmebutiken) svarat mig att den ska ställas in på 0,5kW då jag har en 50 m T2 Blå värmeslinga på 505 W. Det var kanske det du menade @Patrik_Hed? Att inställning i termostaten efter effekten på slingan möjliggör utläsning av elförbrukning?
Länk till T2: https://www.elektroskandia.se/produkt?artnr=8948605
Länk till termostat: https://golvvarmebutiken.se/Elektri...eB5pL_VnxOZWFJA44-XVp97wA4FPNhHRoC0doQAvD_BwE
//Rolf
Först vill jag tacka för all god respons som gjort att jag nu har ett varmt klinkergolv hemma! Stort @elmont och @atomlab och @mroing även övriga som svarat på ett sätt som gjort att jag fixade detta utan elare på plats.
Angående inställning av kW för LOAD på termostaten (HC70 från Heatcom) så har de (Golvvärmebutiken) svarat mig att den ska ställas in på 0,5kW då jag har en 50 m T2 Blå värmeslinga på 505 W. Det var kanske det du menade @Patrik_Hed? Att inställning i termostaten efter effekten på slingan möjliggör utläsning av elförbrukning?
Länk till T2: https://www.elektroskandia.se/produkt?artnr=8948605
Länk till termostat: https://golvvarmebutiken.se/Elektri...eB5pL_VnxOZWFJA44-XVp97wA4FPNhHRoC0doQAvD_BwE
//Rolf
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Läs mer
Renoverare
· Gävleborg
· 8 213 inlägg
Precis.
//Patrik
//Patrik