H hempularen skrev:
Det är nästan garanterat skälet till att felet visar sig på flera olika grupper. De grupper som verkade felfria kan ha haft allt bortkopplat. Mätningen blir bara fel om det finns något på gruppen som kan leda ström från nollan till fas när du mäter.
Du skriver att alla grupper som verkade felfria kan ha haft allt bortkopplat med alla grupper hade säkringen iskruvat, när du säger allt bortkopplat menar du då att det inte ligger något anslutet på den grupper som t.ex apparater osv?
 
H hempularen skrev:
Men skruvade du ur säkringarna när du gjorde mätningen?

Resultatet du redovisar stämmer rätt bra med vad man får om du har isolationsfel på en grupp, och sedan när du mäter en annan grupp så får du ström bakvägen till den dåliga gruppen. Via någon apparat på gruppen du mäter på.
Du var helt rätt på det! Tack! (y)
 
Har du hittat felet nu?
 