E El-Löken66 skrev:
Hej, jag ser bilden, får inte ihop dina uträkningar, men okej.

Men om du ska mäta strömmen till hela centralen då?
Du kan säkert fundera lite till och eventuellt läsa på så att du förstår uträkningarna också. Angående din andra fråga. Varför fråga när du redan vet? Då använder man ett annat instrument som är lämpligt för uppgiften.
 
Nissens
E El-Löken66 skrev:
Så kan man använda instrumentet.
Men är det där en starkströmsanläggning?

Nu tänker jag mig mer som i exemplet här där tråd skaparen vill mäta på en vanlig trefas anläggning 400 V.

Hur går du @Nissens tillväga då och varför?

Detta går säkerligen att få till säkert, men tillbaka till ditt vägguttag Perilex 3x16A, hur kopplar du då och varför är det bättre än att använda ström tång?
Varför taggar du mig i detta mess? Jag har inte snackat strömmätningar alls.
 
E El-Löken66 skrev:
Men du sa det var ett 2-fas element 400V. Då kan du ej räkna så.
Är du inte läskunnig ??
Exempel på starkströmsanläggning med en mätare som visar 1,71 A ström genom ett 1-fas element.
 
E El-Löken66 skrev:
Hej, jag ser bilden, får inte ihop dina uträkningar, men okej.

Men om du ska mäta strömmen till hela centralen då?
Men nu får du väl ändå ge dig? Ingen har sagt att en vanlig multimeter är det optimala verktyget för att mäta ström i en starkströmsanläggning, men det går. Om man använder den för att mäta till hela centralen är man korkad. Ännu dummare vore man om man använde den direkt på Forsmark. Hur långt ska du dra det här?
 
  • Gilla
Nissens
  • Laddar…
E El-Löken66 skrev:
Men om du ska mäta strömmen till hela centralen då?
Då kopplar jag givetvis på inkommande kabel !
 
E El-Löken66 skrev:
Men du sa det var ett 2-fas element 400V. Då kan du ej räkna så.
NEJ, det var en enfasgrupp som nisse123 mätte på och då är 230*1,71=393 rätt!
OM det hade varit tvåfas så hade uträkningen varit 230*√3*1,71=400*1,71=648.
 
Demmpa Demmpa skrev:
OM det hade varit tvåfas så hade uträkningen varit 230*√3*1,71=400*1,71=648.
230*√3*1,71 blir väl ändå 681 om man ska vara noggrann
 
E
Hej.
Man lägger inte radiatorkretsar i tvåfas grupper däremot kopplas elementen tvåfasigt men detta är något helt annat. Faktum är att @Nissens enda mätning säger mindre än inget om hur stor effekten i denna trefas grupp är, men sak samma nu börjar det bli OT, och ja, jag såg att hen även nämnde enfas grupp i sitt exempel.

Jag tror inte vi kommer längre här utan det blir en delning i två läger, de som troligen skruvar mycket elektronik använder multimetern till alla mätningar, förhoppningsvis på ett säkert sätt, och de som jobbar i detta som har behov av riktiga instrument.

Förstår att man vill få ut så mycket som möjligt ur sitt instrument, en Fluke som vissa stoltserar med kostar en del pengar och behovet att strömmäta hemma är ofta inte större än att man känner hur pass heta propparna är eller avläser värmepumpens ström vakter så det hela är egentligen en ickefråga.

Man tänker sig kanske mäta läckströmmar med sin multimeter och kan då genom seriell koppling få hög upplösning och noggrannhet men väldigt omständligt, helst på momentana fel. Det räcker sällan att enbart mäta vad jordledare läcker utan man vill istället exakt få ut vad de strömbärande ledarna håller och differensen dessa emellan, en inte helt trivial uppgift, med läckströmtången mäts detta snabbt och enkelt.
 
Nissens
E El-Löken66 skrev:
Hej.
Man lägger inte radiatorkretsar i tvåfas grupper däremot kopplas elementen tvåfasigt men detta är något helt annat. Faktum är att @Nissens enda mätning säger mindre än inget om hur stor effekten i denna trefas grupp är, men sak samma nu börjar det bli OT, och ja, jag såg att hen även nämnde enfas grupp i sitt exempel.

Jag tror inte vi kommer längre här utan det blir en delning i två läger, de som troligen skruvar mycket elektronik använder multimetern till alla mätningar, förhoppningsvis på ett säkert sätt, och de som jobbar i detta som har behov av riktiga instrument.

Förstår att man vill få ut så mycket som möjligt ur sitt instrument, en Fluke som vissa stoltserar med kostar en del pengar och behovet att strömmäta hemma är ofta inte större än att man känner hur pass heta propparna är eller avläser värmepumpens ström vakter så det hela är egentligen en ickefråga.

Man tänker sig kanske mäta läckströmmar med sin multimeter och kan då genom seriell koppling få hög upplösning och noggrannhet men väldigt omständligt, helst på momentana fel. Det räcker sällan att enbart mäta vad jordledare läcker utan man vill istället exakt få ut vad de strömbärande ledarna håller och differensen dessa emellan, en inte helt trivial uppgift, med läckströmtången mäts detta snabbt och enkelt.
Jag vet inte vad du går på, men nu taggar du mig igen i ett sammanhang jag inte är med i. Det vore bra om du kan sluta med det.
Jag har inte skrivit något om någon strömmätning....
 
nisse123 nisse123 skrev:
230*√3*1,71 blir väl ändå 681 om man ska vara noggrann
Tryckfelsnisse var i farten å kastade om dom två sista siffrorna, det ska vara 684.

När alla tre faserna är exakt 230V mot nollan så är det lite mindre än 400V mellan faserna.
230*√3=398,3716857408418 men avrundas till 400
 
P ptk skrev:
Satt just och grubblade vad man skulle ha för nytta av 200 resp 300V, jag med.
På 200 området visar den Max 199.9 , på 300 området får du mäta Max 250V men en siffra mindre noggrannhet. Så båda områdena behövs liksom.
Instrumentet duger till det man får göra själv med enfas 230V prylar.

Så länge man mäter på 12V, bilel, kollar batterier, 9V, 1.5V, vill mäta kontinuitet/Ohm, kontrollera resistansen i ett spänningslöst element eller glödlampa, så duger instrumentet ypperligt.

Storebror xx-830B har ett område på 600V eller 1000V isf 300V området och hade väl varit ett bättre val för Europa, men mätsladdarna är ändå inte speciellt lämpliga för 400V mätningar.
 
  • Gilla
El-Löken66
  • Laddar…
E El-Löken66 skrev:
Man lägger inte radiatorkretsar i tvåfas grupper däremot kopplas elementen tvåfasigt men detta är något helt annat.
JO, det händer att man bara kör tvåfasgrupp för värmen, ja det är ovanligt men det händer.

I TS bild så ÄR det bara två faser framdragna och vidarematade, det finns ingen tredje fas i TS bild.

För att mäta på alla tre faserna så behövs tre enfasiga mätinstrument (oberoende om det är multimeter i serie med mätobjektet/apparaten eller om det är strömtång), men allra bäst är givetvis en mätutrustning som har tre strömtänger.
 
E
Demmpa Demmpa skrev:
Tryckfelsnisse var i farten å kastade om dom två sista siffrorna, det ska vara 684.

När alla tre faserna är exakt 230V mot nollan så är det lite mindre än 400V mellan faserna.
230*√3=398,3716857408418 men avrundas till 400
Nu överdriver du väl ändå lite med alla decimalerna.. :rofl: Hur vet du att Nisse har exakt 230,0 Volt hos sig..
Men okej, du har gått i den högre skolan två gånger och rätt ska vara rätt.
 
E
Demmpa Demmpa skrev:
JO, det händer att man bara kör tvåfasgrupp för värmen, ja det är ovanligt men det händer.

I TS bild så ÄR det bara två faser framdragna och vidarematade, det finns ingen tredje fas i TS bild.

För att mäta på alla tre faserna så behövs tre enfasiga mätinstrument (oberoende om det är multimeter i serie med mätobjektet/apparaten eller om det är strömtång), men allra bäst är givetvis en mätutrustning som har tre strömtänger.
@Demmpa! Jag vill inte ens se hur den kopplingen ser ut men okej, du vinner har jag ju sagt. Du kommer aldrig tro på konceptet med strömtång och det är fine.

Varför man nu skulle behöva 3 strömtänger är lite bortom mig men jag kan se hur 3 multimetrar krävs för 3 fas kretsar.

Men nu släpper vi det.
 
E El-Löken66 skrev:
Nu överdriver du väl ändå lite med alla decimalerna.. :rofl: Hur vet du att Nisse har exakt 230,0 Volt hos sig..
Men okej, du har gått i den högre skolan två gånger och rätt ska vara rätt.
Jag kopierade bara det räknaren svarade med.

Å nej, jag har inte köpt alla mina mätinstrument, har bara köpt Fluke 117, medans Fluke 337 & 289 samt två Honeywell 2020 har jag fått från jobbet (skrotade, gick inte att justera in så att kalibreringarna blev godkända).
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.