Hej!

Har 18 grader i garaget genom golvvärme, som inte går att justera av någon anledning. Normalt är det 5-10 grader.

Termostaten lyder inte. Men den fungerar enligt VVSarn.

Han kunde inte förstå varför det blir så varmt trots att termostaten är satt till nästan det kyligaste. Vi har provat att ha den på det varmaste och det kallaste, utan effekt.

Ställdonen är i läget där dem inte ska skapa värme. VVSarn satte en låshatt på dem så att dem inte kan ”åka upp” (ge värme). Men trots detta är det fortfarande varmt i garaget.

Finns det någon som har erfarenhet av vad som kan ha gått snett och vad vi kan göra åt det?

Har plockat bort kåpan på termostaten och privat vrida direkt på kretskortet. Den verkar fungera, men ger ingen effekt.
 
  • Bild av golvvärmesystemets ventiler med märkningar, inklusive en ventil för garaget. Märkningen visar längden "61m" för en krets.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Termostat monterad på vägg, inställd på låg temperatur i försök att justera golvvärme i garage.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Digital termometer visar inomhustemperaturen 17,0 grader Celsius i ett garage.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Är det rätt slingor?
Är slangarna ut från fördelaren varma/kalla?

Är det rätt hattar på fördelaren?
Trycker hattarna ner stiften i botten?
 
  • Gilla
Gullkragen
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Är det rätt slingor?
Är slangarna ut från fördelaren varma/kalla?

Är det rätt hattar på fördelaren?
Trycker hattarna ner stiften i botten?
Bra frågor!
Slangarna är alla samma temperatur, typ rumstemp.
Det är rätt slingor och hattar tror vi eftersom allt är uppmärkt väldigt tydligt och hattarna med. Märker inget annat rum som blivit kallt istället.

Enligt VVSarn såg hattarna och stiften mycket bra ut och att dem blev nedtryckta. Dem var helt nedtryckta enligt honom och borde därför inte ge någon värme. Men varmt är det!
 
Har ni bytt ut ställdonen till de svarta handrattarna nu?
Testa att vrida upp de andra rummen på max något dygn eller två och se vad som händer.
 
F Freddan-70 skrev:
Har ni bytt ut ställdonen till de svarta handrattarna nu?
Testa att vrida upp de andra rummen på max något dygn eller två och se vad som händer.
Japp, svarta hattarna är på.
Har vridit upp vardagsrummet och köket och det ger effekt redan efter ca 12h
 
Men har det suttit ställdon likt de andra slingorna istället för de svarta handrattarna tidigare på garagets slingor, och det var då det var för varmt i garaget? Och är det även nu för varmt i garaget trots att handrattarna är nedvridna i botten?
 
F Freddan-70 skrev:
Men har det suttit ställdon likt de andra slingorna istället för de svarta handrattarna tidigare på garagets slingor, och det var då det var för varmt i garaget? Och är det även nu för varmt i garaget trots att handrattarna är nedvridna i botten?
Ja, precis som du beskriver.
Svarta rattarna kom på i fredags. Det har gått från 18 till 17 grader över helgen.

Upplever att övriga termostater inte riktigt hänger med heller. Det är 18-19 grader i köket trots termostat på 23 grader.

Måste vara nått knas på hela systemet, eller tar det bara lång tid för systemet att reagera på temperaturskillnader utomhus?
 
Även om du vrider upp termostaterna till 30° kommer inte systemet ge ut mer än vad värmekällan är inställd för att ge ut.
Om nu värmen till fördelaren är på och de svarta rattarna är neddragna i botten bör slingan vara avstängd. Om du känner på rören på garageslingorna, både tillopp och returslingorna, är de lika varma som tillopp och returslingor på de övriga slingorna som har ställdon? Känn rätt långt ner mot golvet.
Du bör jämföra med slingor som är öppna. D.v.s. du kan se ringarna i toppen på ställdonen sticka upp.
 
F Freddan-70 skrev:
Även om du vrider upp termostaterna till 30° kommer inte systemet ge ut mer än vad värmekällan är inställd för att ge ut.
Om nu värmen till fördelaren är på och de svarta rattarna är neddragna i botten bör slingan vara avstängd. Om du känner på rören på garageslingorna, både tillopp och returslingorna, är de lika varma som tillopp och returslingor på de övriga slingorna som har ställdon? Känn rätt långt ner mot golvet.
Du bör jämföra med slingor som är öppna. D.v.s. du kan se ringarna i toppen på ställdonen sticka upp.
Ja, slingorna är rumstempererade och jag märker skillnad mot de som ”jobbar”.

Tempen har sänkts ned till 13 grader idag. Det är framsteg. Men ska det verkligen ta så lång tid? Sänkt 5 grader på 4 dygn.

Bör jag då justera värmekurvan i värmepumpen så den kan göra det varmare?

IVT490.
 
Dett kan ta sin tid när det inte är direkt kallt ute. Vänta någon dag till och se om tempen går ner ytterligare.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.