Hejsan.
kommer till våren tilläggsisolera ytterväggen på den gamla delen av mitt hus. det är en västkuststuga med endast 70mm isolering i väggarna och vårt sovrum är minst sagt kallt just nu.
då takutsprånget inte är gigantiskt ca 40cm, så är jag lite begränsad i utrymmet.
jag har väl egentligen fallit ner till 2 val:
1. 50mm fasadskiva
2. liggande 70mm reglar som skruvas tvärs mina befintliga stående reglar och isolera med vanlig UNI-skiva.
alterativ 1 är ju helt utan köldbryggar, medans alterntiv 2 iaf ger mig brutna köldbryggor. räknar med att byta ut vindduken emot ny oavsett alterntiv.
men kan någon vänlig själ hjälpa mig att beräkna vilket som ger lägst U-värde? 70mm + träreglar c-c 60, alternativt 50mm utan köldbryggor (träreglar)öht.
mvh Henrik
kommer till våren tilläggsisolera ytterväggen på den gamla delen av mitt hus. det är en västkuststuga med endast 70mm isolering i väggarna och vårt sovrum är minst sagt kallt just nu.
då takutsprånget inte är gigantiskt ca 40cm, så är jag lite begränsad i utrymmet.
jag har väl egentligen fallit ner till 2 val:
1. 50mm fasadskiva
2. liggande 70mm reglar som skruvas tvärs mina befintliga stående reglar och isolera med vanlig UNI-skiva.
alterativ 1 är ju helt utan köldbryggar, medans alterntiv 2 iaf ger mig brutna köldbryggor. räknar med att byta ut vindduken emot ny oavsett alterntiv.
men kan någon vänlig själ hjälpa mig att beräkna vilket som ger lägst U-värde? 70mm + träreglar c-c 60, alternativt 50mm utan köldbryggor (träreglar)öht.
mvh Henrik
Har matat in fel värden så bra att du reagerade.B busgraab skrev:
Ska vara 0,617 för 70 mm reglar+mineralull, lambda 0,033, 9,5% trä och 90,5% isolering.
0,66 för fasadskiva 50 mm med lambda 0,033.