1 484 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Fas har 2,5 istället för 1,5 på 10A
Hej! Byter uttag på en av våningarna i nya huset. Snabb fråga:
Den tidigare ägaren har mellan de två sista vägguttagen på en 10A säkring dragit 2,5 på fasen. Jord och nolla har 1,5. Mellan övriga uttaga och strömställare på hela samma säkringen är det endast 1,5 draget för både jorden, nollan och fasen. Men mellan just dessa två uttag har han kört 2,5. Gissar väl på att kabeln tog slut eller något.
Kan jag låta 2,5mm vara kvar för fasen mellan dessa två uttag?
Förstår att det inte är branschstandard, men är det ofarligt? Det är väl gissningsvis ingen fara att han GÅTT UPP i area på en 10A säkring, men jag vill vara säker innan jag kopplar in de nya vägguttagen och slår på säkringen igen.
Tror det eventuellt blir svårt att dra ut kabeln och byta till en 1,5mm - röret har minst en 90graders sväng, troligen tre. Jag drog lite i den men den sitter som berget.
Det är som sagt 1,5mm på all jord, nolla och övriga delar av fasen/ledaren i resten av säkringen - till samtliga uttag och strömställare.
Kort och gott: är det lugnt att en av kablarna är uppdimensionerad mellan de två sista uttagen på säkringen? Eller kan det innebära någon fara?
Den tidigare ägaren har mellan de två sista vägguttagen på en 10A säkring dragit 2,5 på fasen. Jord och nolla har 1,5. Mellan övriga uttaga och strömställare på hela samma säkringen är det endast 1,5 draget för både jorden, nollan och fasen. Men mellan just dessa två uttag har han kört 2,5. Gissar väl på att kabeln tog slut eller något.
Kan jag låta 2,5mm vara kvar för fasen mellan dessa två uttag?
Förstår att det inte är branschstandard, men är det ofarligt? Det är väl gissningsvis ingen fara att han GÅTT UPP i area på en 10A säkring, men jag vill vara säker innan jag kopplar in de nya vägguttagen och slår på säkringen igen.
Tror det eventuellt blir svårt att dra ut kabeln och byta till en 1,5mm - röret har minst en 90graders sväng, troligen tre. Jag drog lite i den men den sitter som berget.
Det är som sagt 1,5mm på all jord, nolla och övriga delar av fasen/ledaren i resten av säkringen - till samtliga uttag och strömställare.
Kort och gott: är det lugnt att en av kablarna är uppdimensionerad mellan de två sista uttagen på säkringen? Eller kan det innebära någon fara?
Det är "fel åt rätt håll", har ingen praktiskt betydelse. Troligen är det som du säger att 1,5 tog slut till sista snutten.
Okej, som jag misstänkte! Då får kabeln vara kvar!
Klicka här för att svara