Lite om hur färgkraven på skyddsledaren har ändrats genom åren.

Före 1 juli 1960 ( 1939 års föreskrifter med ändringar)
Inget färgmärkningskrav av skyddsledare fanns, även om vissa krav på skyddsjordning gällde. Inom en del eldistributionsområden fanns anvisningar från eldistributören (nuvarande nätkoncessionshavaren) om skyddsledarens färgmärkning.

Fr.o.m. 1 juli 1960 ( fr.o.m. 1959 års ändring av 1939 års föreskrifter)
Färgmärkningskrav infördes.
Isolerad skyddsledare i gruppledning skulle vara märkt med röd färg.
Skyddsledare i anslutningsledning (sladd) fick även vara märkt med grön/gul färg.
Ledare med färgkombinationen grön/gul fick endast användas som skyddsledare.

Fr.o.m. 1 maj 1968
Färgmärkningskraven ändrades.
Isolerad skyddsledare i gruppledning eller huvudledning skall sedan dess vara märkt med grön/gul färg. Övergångsbestämmelser fanns som innebar att röd skyddsledare fick användas fram till utgången av 1972.

Fr.o.m. 1 januari 1980
Färgmärkningskraven kompletterades.
Om mantlad kabel består av isolerade ledare med samma färg skall tilläggsmärkning utföras med grön/gul märktape eller dylikt vid skyddsledarens ändar.

Från och med 1 januari 1987
Färgmärkningskraven kompletterades.
Grön/gul ledare får sedan dess även användas som potentialutjämningsledare. Vid kompletteringsarbeten av äldre ledningssystem då anläggningen innehåller både röd och grön/gul skyddsledare bör detta anges på lämpligt sätt(till exempel vid centralen).

Från och med 1 juli 1990
Färgmärkningskrav på isolerad PEN-ledare infördes. Isolerad PEN-ledare skall i hela sin längd vara märkt grönt/gult. PEN-ledare skall vid ledarändarna ha ljusblå tilläggsmärkning. För bland annat PEN-ledare i hängspiralkabel gäller undantag.

Från och med 1 maj 1996
Oisolerad skyddsledare skall lätt kunna identifieras vid ledarändarna genom märkning grönt/gult eller genom grafisk symbol.

Från och med 1 januari 2000
PEN-ledare som utgörs av enledarkabel i huvudströmbana, till exempel samlingsskena mellan krafttransformator och närmaste kopplingsapparat, får märkas enbart vid ändarna med grönt/gult och ljusblå tilläggsfärg.

Skyddsledare som utgörs av enledarkabel i huvudströmbana, till exempel samlingsskena mellan krafttransformator och närmaste kopplingsapparat, får märkas enbart vid ändarna med grönt/gult.

PEN-ledare som utgörs av den koncentriska ledaren (skärmen) i en kabel skall vid ledarändarna märkas med grönt/gult och ljusblå tilläggsmarkering eller ”PEN”.
 
Klicka här för att svara