H Hybro skrev:
Med rätt stor säkerhet kan man dock anta att antalet av just detta instrument i landet är försvinnande litet i jämförelse med andra med vilka man kan utföra resistansmätningar.
Visst, men det är ju helt irrelevant i denna tråd.

Om man identifierar fasen (mäter mellan jord och de två stiften och hittar den som det fins spänning på) så kan man sedan resistansmäta mellan den identifierade nollan och jorden helt riskfritt även med spänning på.
Självklart är det bättre att bryta strömmen innan men det är inget absolut måste.
Att det är en relativt onödig mätning när man identifierat både fas, nolla och jord är en annan sak 😉
 
  • Gilla
Roger Fundin
  • Laddar…
Mikael_L
GK100 GK100 skrev:
Fackmässigt med lite tvekan eftersom oavsett vändning borde det varit konsekvent gjort om inte annat för att underlätta provning likt den du gör och veta var fas-nolla ligger.
Tja, med myyyycket lite tvekan då.

För det finns massor av duktiga fackmän som skiter i vilket håll fas och nolla hamnar.
Jag skulle i alla fall inte ta den saken som intäkt för att det är någon slarver eller någon mindre kunnig.

Men visst, samtidigt är det ju även många som är noggranna och metodiska, och inget fel med det, tvärtom.

Själv läggar jag (nästan) alltid fas till vänster, fluxio-standard, du minns säkert ... ;)
Men det smärtar dock lite att med vissa ELKO-uttag så får man alltid ett fel då.
Antingen blkir texten på uttaget upp och ner, eller så blir fasen till höger, eller så måste jag sätta fas på plint märkt N och nolla på plint märkt L (och det sista känns mest fel).
Så lite elektrikerautism har jag också.
 
  • Gilla
  • Haha
  • Älska
Roger Fundin och 3 till
  • Laddar…
B Joakim Thörn skrev:
@Nisse 123 Jag har läst den... Men det betyder ju inte att jag tänker rätt. Uppenbarligen inte. Att grönt byter noll, kommer från chatGTP som jag frågade om hjälp först. Menar du att det är där det går fel?

Har du läst den?:)
Du vet väl att chatGPT är en textrobot som med sannolikhetsalgoritmer hittar på en ordföljd som förhoppningsvis blir läsbar, men helt utan kontakt med sanningen?
 
  • Gilla
Tubes och 6 till
  • Laddar…
Minns en snubbe som lånade hem ett hyfsat bra instrument med avsikt att mäta strömförbrukning. Var rätt svart om fingrarna när resterna lämnades åter...

Så att lämna förslag enligt ovan att mäta nån parameter, hel nöjaktigt, är oansvarigt vad jag tycker.
Men jag tycker mycket i o f s, oftast för att undvika olyckor.
 
GlennB GlennB skrev:
Hrrm, ofta använder man väl dessa just specifikt för att man vill hålla reda på fas/N.
Nej. Det skulle jag inte säga. Jag skulle istället säga att man använder dem främst där man har högre strömmar (alltså > 10A) och vill ha längre hållbarhet och mer robust anslutning.

Det visar sig dock inte fungera i praktiken eftersom de blir lika förstörda som alla andra uttag om man drar ur kontakten med last på.
GlennB GlennB skrev:
På förra jobbet hade vi utrustning där tillverkaren tydligt skrev att den MÅSTE anslutas rätt mellan fas/N, och utrustningen levererades följdaktligen med blå CEE. Det fanns till och med en bild på en adapter mellan CEE och schuko med ett stort kryss över.
Som andra sagt mycket underligt.
GlennB GlennB skrev:
Om man hittar felkopplade blå CEE så har man haft att göra med en extrekt inkompetent elektriker..
Man har i de flesta fall ofta inte haft med en elektriker att göra öht.

MEN det spelar ingen roll. Pss som att man inte kan eller ska lita på fasföljden i ett trefasuttag så skall man inte lita på att blåa enfas-uttag är rätt kopplade de heller.

Om det är viktigt, mät.
 
  • Gilla
Roger Fundin och 1 till
  • Laddar…
Det bästa är att skaffa sig en rejäl uttagsprovare som nästan "vem som helst" klarar av att använda och inte behöva tolka multimetrars och spänningsprovares mätvärden. 400kr är en god investering för en Multimetrix VT35.
En gul Multimetrix VT35 uttagsprovare med olika mätfunktioner och en sladd.
 
  • Gilla
avh67f och 1 till
  • Laddar…
U UffeH skrev:
Du vet väl att chatGPT är en textrobot som med sannolikhetsalgoritmer hittar på en ordföljd som förhoppningsvis blir läsbar, men helt utan kontakt med sanningen?
Nej, det där är att göra det alldeles för lätt för sig.

Jag svär, folk på nätet hallucinerar lika mycket om hur LLM:er fungerar (eller inte gör det) som LLM:erna gör...

Det intressanta svaret är faktiskt mycket närmare vi vet inte. Varken hur vi människor fungerar, eller hur LLM:er gör det. Nätverken är så stora (som sagt flera miljarder parametrar) att vi inte kan analysera dem med våra tillgängliga metoder. Dessa havererar nämligen redan vid nätverk av närmast trivial storlek.

Jag har en 2x45minutare om AI:ns historia, men eftersom vi redan är OT så stoppar jag där. ;)
 
  • Gilla
UffeH och 3 till
  • Laddar…
G G.L. skrev:
Det bästa är att skaffa sig en rejäl uttagsprovare som nästan "vem som helst" klarar av att använda och inte behöva tolka multimetrars och spänningsprovares mätvärden. 400kr är en god investering för en Multimetrix VT35.
[bild]
Problemet är ju att TS trodde att fas och nolla alltid sitter på samma sida i vägguttaget och därför felaktigt antog att det var spänning mellan nolla och skyddsjord. Vet man inte grundförutsättningarna spelar det ingen roll hur bra mätinstrument man har.



För övrigt kan man köpa en vägguttagsprovare på Jula för 129:-...
 
  • Gilla
Roger Fundin och 3 till
  • Laddar…
Ja, visst finns det billiga uttagstestare på diverse varuhus men vill man ha en professionell som du kan variera jordfelsströmmen och som används i undervisning på elprogrammet blir det några kronor extra som blir väl investerade. Dessutom bra med sladd för uttag kan sitta jävligt illa till
Gul uttagstestare med sladd, märkt "Socket Polarity Earth Leakage Tester", används för att testa jordfelsström och polaritet, modell VT 35 från Multimetrix.
 
  • Gilla
Roger Fundin
  • Laddar…
G G.L. skrev:
Ja, visst finns det billiga uttagstestare på diverse varuhus men vill man ha en professionell som du kan variera jordfelsströmmen och som används i undervisning på elprogrammet blir det några kronor extra som blir väl investerade. Dessutom bra med sladd för uttag kan sitta jävligt illa till
[bild]
Och på vilken sida i uttagen vill den testaren ha fasen, för att tända samtliga neonlampor och därmed redovisa "correct"?
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
The VT35 is used to test TT-earthed 2P+E sockets and detect first-fault anomalies in socket connections to the electrical installation (presumed compliant).🤔
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson
  • Laddar…
Svar på inlägg 40: Vänd på stickproppen så att alla lampor lyser. Ingen direkt raketforskning.
 
R roli skrev:
Och på vilken sida i uttagen vill den testaren ha fasen, för att tända samtliga neonlampor och därmed redovisa "correct"?
Sitter uttaget som följande (det sitter rakt i verkligheten) och innanmätet sitter "åt rätt håll" så brukar fasen hamna till vänster.
Väggmonterat eluttag med två uttagsöppningar mot blommig tapet.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
Roger Fundin
  • Laddar…
G G.L. skrev:
Svar på inlägg 40: Vänd på stickproppen så att alla lampor lyser. Ingen direkt raketforskning.
Jo, det förstår jag också, men det var inte svaret på frågan.
 
  • Gilla
TRJBerg
  • Laddar…
useless useless skrev:
Problemet är ju att TS trodde att fas och nolla alltid sitter på samma sida i vägguttaget och därför felaktigt antog att det var spänning mellan nolla och skyddsjord. Vet man inte grundförutsättningarna spelar det ingen roll hur bra mätinstrument man har.



För övrigt kan man köpa en vägguttagsprovare på Jula för 129:-...
Nej. TS frågade en AI om hur instrumentet fungerade och fick fel information.
 
  • Gilla
BlondSwedishAmateur och 1 till
  • Laddar…