Hej alla,

Trycket i husets bergvärmeslinga har fallit från installationens 1.5 bar (eller vad det nu är för enhet) till 0.8 bar på ett knappt år. Kan en vatten/etanolblandning "krympa" så mycket för att berget kallnar eller är det en läcka? Borrdjupet är 160 m, borrhålet är 30 m från huset och vätskan har aldrig blivit kallare än 0 grader.
 
tror absolut inte det är en läcka...............
kärlet rymmer inte mycket......... har du nån läcka kan det vara så att lite luft smitit ut ur kärlet..... men jag tar gift på att allt är ok........... tex 1 dl/månad skulle ji ge 1,2 liter!? på ett år....... rita ett streck på kärlet så ser du det kommer nog att öka lite nu når borran belastas mindre framöver sommaren....
 
Det är helt normalt att trycker förändras.
Det kan tom bli så att trycket ökar då man startar en anläggning. Detta p.g.a. att slangarna krymper då de blir kalla och pressar ihop brinet.
Hade du haft en läcka så skulle trycket bli noll ganska snabbt.
 
Det är inte eventuella luftbubblor sen när borrhålet fylldes som nu har spruckit?
Är det så borde det inte fortsätta sjunka mer.
 