Går det bra att koppla in ett element till på samma grupp som ett annat? Det befintliga elementet är på 800 W och det nya är på 500 W. Det är en 10 A säkring och endast ett elementet ligger på den säkringen så det borde väl inte vara några problem att koppla in ett till, eller?

// Lidman
 
går bra det! :)
 
Vid 2300W (P=U*I=230V*10A=2300W) löser säkringen ut.

Hur nära gränsen brukar man gå?
 
Så nära som möjligt om man inte planerar att utöka installationen i framtiden!
 