R Runnis skrev:
Visst, men det är bättre att hålla temperaturen uppe i bostaden med värmesystemet istället för med ventilationen.
Om tilluften blir 15°C istället för 17-18°C gör ingen skillnad på komforten i bostaden.

Vissa aggregat ger larm om tilluften blir för kall. Östberg Heru har inte gett mig något larm utan det kör på med vad det klarar av att återvinna.
definitivt bättre att värma med raddisarna. Däremot är det ingen slump att man sällan blåser in kallare luft än 19 grader i de flesta ftx-systemen.
Oftast har man iofs efterbehandling med vätska och inte el.
 
R Runnis skrev:
Om tilluften blir 15°C istället för 17-18°C gör ingen skillnad på komforten i bostaden.
Man kan tom hävda att luftkomforten blir bättre med aningen undertempererad tilluft.
Den svalare luften sjunker en aning innan den åter värms upp och sugs ut, därmed kan/bör luften bli lite fräschare.
 
  • Gilla
Runnis
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.