3 795 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
En EKK till flera grupper?
Tjena!
Jag ska dra el i ett kök till kyl/frys(1x10A), Ugn(1x10A), Micro + t.ex. kaffebryggare mm.(1x10A) och spishäll(3x10A). Kommer att bli utanpåliggande. Då tänkte jag soim så här att jag drar en EKK 5G1,5 till spishällen och en EKK 5G1,5 till en dosa bakom kyl/frys och delar upp den till tre grupper där. Blir mycket snyggare att dra 2st 5G1,5 än 1st 5G1,5 + 3st 3G1,5. Är det tillåtet att göra så?
MVH//Tommy
Jag ska dra el i ett kök till kyl/frys(1x10A), Ugn(1x10A), Micro + t.ex. kaffebryggare mm.(1x10A) och spishäll(3x10A). Kommer att bli utanpåliggande. Då tänkte jag soim så här att jag drar en EKK 5G1,5 till spishällen och en EKK 5G1,5 till en dosa bakom kyl/frys och delar upp den till tre grupper där. Blir mycket snyggare att dra 2st 5G1,5 än 1st 5G1,5 + 3st 3G1,5. Är det tillåtet att göra så?
MVH//Tommy
Det är en gammal elcentral så en 3-polig säkring går inte att fixa. Men jordfelsbrytare ska installeras eftersom det ska in golvvärme på ett par ställen i huset. Men varför ska det vara en 3-polig säkring ifall man inte har jordfelsbrytare?
MVH//Tommy
MVH//Tommy
Citat från elsäkerhetsverkets hemsida:
"Fråga (00-112)
Vad gäller angående anslutning av enfas- och trefasbelastningar på samma gruppledning?
Svar
I Gula boken §20 mom. k, tilläts anslutning av såväl tvåpoliga som trepoliga bruksföremål till gemensam treledargruppledning om denna var fast ansluten till ett trepoligt överströmsskydd, som vid överström i en fasledare snabbt och automatiskt samtidigt frånkopplade samtliga fasledare.
Av Blå boken framgår inte detta krav direkt. Däremot måste kraven i bland annat 413.1.1.1, 410.1 och 422 innehållas.
Enpolig frånkoppling i en trefasgruppledning med både en- och trefasbelastning ger inte en säker frånkoppling av felströmmen, eftersom vidarematning kan ske till enfasbelastningen (med reducerad spänning) via de övriga två fasledarna genom trefasbelastningens belastningsimpedans. Om så sker är kravet i 413.1.1.1 om frånkoppling av beröringsspänning inte uppfyllt.
Om trefasgruppledningen skyddas av ett trepoligt överströmsskydd, som vid överström i en fasledare snabbt och automatiskt samtidigt frånkopplar samtliga fasledare, kan risken kontrolleras. Alternativt kan enpoliga överströmsskydd i kombination med en allpolig jordfelsbrytare med högst 30 mA märkutlösningsström användas."
"Fråga (00-112)
Vad gäller angående anslutning av enfas- och trefasbelastningar på samma gruppledning?
Svar
I Gula boken §20 mom. k, tilläts anslutning av såväl tvåpoliga som trepoliga bruksföremål till gemensam treledargruppledning om denna var fast ansluten till ett trepoligt överströmsskydd, som vid överström i en fasledare snabbt och automatiskt samtidigt frånkopplade samtliga fasledare.
Av Blå boken framgår inte detta krav direkt. Däremot måste kraven i bland annat 413.1.1.1, 410.1 och 422 innehållas.
Enpolig frånkoppling i en trefasgruppledning med både en- och trefasbelastning ger inte en säker frånkoppling av felströmmen, eftersom vidarematning kan ske till enfasbelastningen (med reducerad spänning) via de övriga två fasledarna genom trefasbelastningens belastningsimpedans. Om så sker är kravet i 413.1.1.1 om frånkoppling av beröringsspänning inte uppfyllt.
Om trefasgruppledningen skyddas av ett trepoligt överströmsskydd, som vid överström i en fasledare snabbt och automatiskt samtidigt frånkopplar samtliga fasledare, kan risken kontrolleras. Alternativt kan enpoliga överströmsskydd i kombination med en allpolig jordfelsbrytare med högst 30 mA märkutlösningsström användas."
Klicka här för att svara