823 läst ·
3 svar
823 läst
3 svar
En del alternativ i sekvens 001 fungerar ej
Medlem
· Västra Götalands län
· 11 inlägg
Hej,
Jag testkör ett PC1616 på bänk hemmatillkoppling (*9) resp bortatillkoppling (*0). En magnetbrytare inkopplad på sekt1 och en rörelsedetektor på sekt2. Programmerar deras repektive sektionstyper till samma typ. Dvs provar allt med en magnetbr. och en IR. Alternativ 01 (fördröjd sektion typ 1) och 03 (direktlarmad sektion) fungerar utmärkt. Dvs funktion finns. Provar jag däremot med alternativ 5, 6 eller 32 så fungerar dessa inte alls som jag uppfattar beskringningen.
alt 5 verkar ha omvänd funktionalitet vi inkoppling borta/hemma. Borta funkar som hemma och vise versa.
alt 6 fungerar ej alls. Larmar ej.
alt 32 fungerar ej als. Larmar ej
Några idéer kring detta?
Också en säkert väldigt basal fråga som jag lyckats klara mig utan att förstå. I min manual står det på sektionstyper sekvens[001-004]. Vad är 002-004? 001 inbillar jag mig att jag har koll på!
Jag testkör ett PC1616 på bänk hemmatillkoppling (*9) resp bortatillkoppling (*0). En magnetbrytare inkopplad på sekt1 och en rörelsedetektor på sekt2. Programmerar deras repektive sektionstyper till samma typ. Dvs provar allt med en magnetbr. och en IR. Alternativ 01 (fördröjd sektion typ 1) och 03 (direktlarmad sektion) fungerar utmärkt. Dvs funktion finns. Provar jag däremot med alternativ 5, 6 eller 32 så fungerar dessa inte alls som jag uppfattar beskringningen.
alt 5 verkar ha omvänd funktionalitet vi inkoppling borta/hemma. Borta funkar som hemma och vise versa.
alt 6 fungerar ej alls. Larmar ej.
alt 32 fungerar ej als. Larmar ej
Några idéer kring detta?
Också en säkert väldigt basal fråga som jag lyckats klara mig utan att förstå. I min manual står det på sektionstyper sekvens[001-004]. Vad är 002-004? 001 inbillar jag mig att jag har koll på!
05 gör att sektionen inte ger larm i hemmatillkopplat såvida inte inpasseringssektionen först påverkats och inpasseringstiden gått ut.
Ställ ner utpasseringstiden när du labbar. Slå koden utan att påverka sektioner och larmet går till hemmaläget, påverka en typ 01 och larmet tror.du gått ut. Om inte jag minns fel så använder du *0 för att köpa en viss tid att kunna gå ut genom en 01 sektion när larmet är i hemmaläge.
Sekvens 001 styr sektion 1-16
002 17-32
003 32-48
004 49-64
1616 klarar inte mer än 16 trådade sektioner men jag vet inte om det finns något som säger att du inte skulle kunna använda 49-64 bara för att du vill
Får titta i manualen för de andra sektionstyperna och återkomma.
//J
Ställ ner utpasseringstiden när du labbar. Slå koden utan att påverka sektioner och larmet går till hemmaläget, påverka en typ 01 och larmet tror.du gått ut. Om inte jag minns fel så använder du *0 för att köpa en viss tid att kunna gå ut genom en 01 sektion när larmet är i hemmaläge.
Sekvens 001 styr sektion 1-16
002 17-32
003 32-48
004 49-64
1616 klarar inte mer än 16 trådade sektioner men jag vet inte om det finns något som säger att du inte skulle kunna använda 49-64 bara för att du vill
Får titta i manualen för de andra sektionstyperna och återkomma.
//J
Medlem
· Västra Götalands län
· 11 inlägg
Aha, allt blev mycket bättre när "man gått ut" genom en sektion 01. Jag var lite naiv och insåg inte hur viktigt det var. Stort tack!
Medlem
· Västra Götalands län
· 11 inlägg
Hej,
Har monterat 9 trådade sektioner. 6 st på PC 1616 och 3 på PC5108. Efter att ha klurat lite så förstod jag att platserna 07 och 08 blev "överhoppade". Visst de finns ju inte på kortet som skruvanslutningar men jag hade gissat att de på något automagiskt sätt skulle försvinna även i *8 sekvensen men de finns med där och måste då nollas i min installation. Nu påstår leverantören att det ska gå att koppla in 16 trådade (inklusive expansionskortet 5108) sektioner. 5108 har 8 sektioner. Detta borde innebära att dessa 07 och 08) också måste bestyckas för att komma upp i det antalet. Är det dessa som i *8 är PGM2 repektive extra-ingången på manöverpanelen? Kanske är självklart (?), men vill gärna ha det konfirmerat.
Har monterat 9 trådade sektioner. 6 st på PC 1616 och 3 på PC5108. Efter att ha klurat lite så förstod jag att platserna 07 och 08 blev "överhoppade". Visst de finns ju inte på kortet som skruvanslutningar men jag hade gissat att de på något automagiskt sätt skulle försvinna även i *8 sekvensen men de finns med där och måste då nollas i min installation. Nu påstår leverantören att det ska gå att koppla in 16 trådade (inklusive expansionskortet 5108) sektioner. 5108 har 8 sektioner. Detta borde innebära att dessa 07 och 08) också måste bestyckas för att komma upp i det antalet. Är det dessa som i *8 är PGM2 repektive extra-ingången på manöverpanelen? Kanske är självklart (?), men vill gärna ha det konfirmerat.
Klicka här för att svara