Elkablar i metallrör
Jag är 100% säker på att du får jorda pansarrören då jag precis gått en kurs i EBR då den här frågan kom upp, rören får inte agera skyddsledare men måste självklart jordas då det är en utsatt ledande del i systemet!
Detta funkar väl om man runt varje kabel drar ett extra isolerande hölje samt isolerar extra runt röret i vilket man drar i. Jag antar att de extraisolerade ledarna måste godkännas av tillverkaren dock...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 837 inlägg
Låter som EKK d^_^b
http://www.voltiwork.de/se/Forum/viewtopic.php?id=251
Här är en lite äldre tråd som säger samma sak: http://www.voltiwork.de/se/Forum/viewtopic.php?id=401
Samtidigt säger dom att om dosorna är i metall så bör dessa skyddsjordas pga av att dom är åtkomliga. Logiken går inte riktigt ihop här...för det innebär ju att även rören blir skyddsjordade. JFB är bra d^_^bd^_^b Det är vad jag skulle göra, skyddsjorda rören och installera JFB.
Ja, saker kan ändras, men så sent som i Maj förra året svarade William Persäter att det inte var tillåtet att jorda metallrör, närmare bestämt Bergmanrör, OP- eller SP-rör:Pei-turn skrev:
http://www.voltiwork.de/se/Forum/viewtopic.php?id=251
Här är en lite äldre tråd som säger samma sak: http://www.voltiwork.de/se/Forum/viewtopic.php?id=401
Samtidigt säger dom att om dosorna är i metall så bör dessa skyddsjordas pga av att dom är åtkomliga. Logiken går inte riktigt ihop här...för det innebär ju att även rören blir skyddsjordade. JFB är bra d^_^bd^_^b Det är vad jag skulle göra, skyddsjorda rören och installera JFB.
Är det Bergmanrör?camelspin skrev:
Kanske man får/ska jorda nya rör. Att dessa är utformade i skarvar på ett sätt att det blir bra kontakt.Pei-turn skrev:
Gamla pansarrör ska man däremot INTE jorda.
Jag är osäker på om det är Bergmanrör. Det är installerat 1950. Svart papp, rören ser ut som plåt. Där de hör böjts är det som en "kam", dvs små inbuktningar har gjorts runt böjjen. Det finns instansat "Tudor" på dem.
Jag har också läst voltiwork tråden och blev förvirrad. Men om man jordar ett plåtrör - hur bra kontakt kan man rimligen få? Och med alla skarvar innebär det att man får jorda som en galning överallt. Är det rimligt? På dom plåtrörsinstallationer jag sett (ifs inte särskilt många) så har det inte varit någon jordning. Är det inte vettigare att dra någon kabel som omtalats här i tråden så man har bättre isolering? Men det kanske är svårt.
Jag har också läst voltiwork tråden och blev förvirrad. Men om man jordar ett plåtrör - hur bra kontakt kan man rimligen få? Och med alla skarvar innebär det att man får jorda som en galning överallt. Är det rimligt? På dom plåtrörsinstallationer jag sett (ifs inte särskilt många) så har det inte varit någon jordning. Är det inte vettigare att dra någon kabel som omtalats här i tråden så man har bättre isolering? Men det kanske är svårt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 837 inlägg
Nä, det går ju inte att jorda metallrören inne i väggarna. Ska det göras riktigt idag så bör metallrören bytas. Men en bra kompromiss tycker jag är att jorda allt som går att komma åt + JFB.
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Med en JFB borde man vara tämligen säker även utan jordning av rören
Inte så knasigt tänkt, det är därför man använder solid blanktråd i koppar som jordledare i rörinstallationer i USA.Patrik_Hed skrev:
PVC-rör är fö i princip förbjudna där om dom inte är ingjutna i betong, så det är metall som gäller.
PVC är väl ganska förbjudet här å. Alla rör och slangar görs väl i ABS plast nu?mycke_nu skrev:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg