Elkablar i bastu!
Jag tycker att detta är den bästa lösningen.
vp-20 rör med ekk i ner till metall dosa, sedan därifrån gummikabel.
självklart robot slang med metrisk gänga som passar metalldosa..
metall dosa med IP67 (typ GARO e-14 395 02)
förskruvning typ e-14 701 02
Denna lösning gillar jag..
vp-20 rör med ekk i ner till metall dosa, sedan därifrån gummikabel.
självklart robot slang med metrisk gänga som passar metalldosa..
metall dosa med IP67 (typ GARO e-14 395 02)
förskruvning typ e-14 701 02
Denna lösning gillar jag..
Jag har för mig att i TYLÖ´s bruksanvisning så står det inte vilken typ av kabel man skall ha till deras aggregat...
Kanske är ändrat nu...
Kanske är ändrat nu...
Japp, det står: http://www.tylo.se/filearchive/6/6204/Tylö Mega-Line Super 10.docel_richard skrev:
De bastuinstallationer jag har varit med om har vi haft turen att med lätthet ta oss igenom väggen under aggregatet med gummikabel till en anslutningsdosa på andra sidan väggen som jag har gått till centralen med en egen matning. smidigt sätt. Annars klammra en Ekk längs golvlist. Eller varför inte en SiHF (silicongummikabel). Röd kabel, kanske passar in i en bastu, tror ifs inte den får klammras eftersom de ä en gummikabel, men klarar temp från -60 till +180
elmont skrev:
Det hade jag gjort om rummet bakom var ett vardagsrum eller annat rum där det inte ä snyggt å ha en anslutningsdosa i, tror de va en städ/klädskrubb som låg vägg i vägg så där fanns redan en hel del klammrat och utanpåliggande dosor, så för att slippa krypa under aggregatet så kunde jag sitta ganska bekvämt på knä och koppla ihop kablarna. Dragavlastning i dosan och rejällt med tätning i väggen där kabel gick igenom så ble de prima.
Moderator
· Stockholm
· 52 136 inlägg
Är det OK att gå med gummikabel eller annan anslutningskabel genom en vägg?
Moderator
· Stockholm
· 52 136 inlägg