Att det är avsett för två tändtrådar/fasledare är uppenbart, men hur är det med nollanslutningarna, är dessa sammankopplade i uttaget eller är även nollanslutningarna separerade?

146153-4-1830287inkram.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
De är sammankopplade.
 
Är inte det ganska uppenbart? Kolla pilarna på uttaget. :)

//Patrik
 
Mikael_L
Better be safe than sorry ...

Brukar väl ni elektriker tycka ... ;)
 
Ja precis, jag misstänkte det.
Jaja, tyvärr sitter bara en apparatdosa vid de båda cirkulationspumparna så då får det bli fast anslutning.

Det är en o samma grupp men de båda pumparna drivs av varsin elektronisk rumstermostat (med in och utgående nolla) och behöver därmed separata nolledare antar jag.
 
Mikael_L skrev:
Better be safe than sorry ...

Brukar väl ni elektriker tycka ... ;)
Jo, jag tänkte väl det sen att frågan kanske ställdes för att bekräfta TS tolkning. :)

//Patrik
 
  • Gilla
Mikael_L
  • Laddar…
Kontrollmät om de verkligen bryter nollan också. Iofs. fullt möjligt, men mindre sannolikt.
 
Du har helt rätt, de båda rumstermostaterna (en Trend för garaget och en Exxakt för huset) bryter endast nollan när man slår av själva huvudbrytarna, ej på termostatkontakterna.
Då borde jag väl kunna strunta i att dra utgående nolla från termostaterna och istället dra en gemensam nolledare direkt från kopplingsdosan och endast bryta fasledarna med de båda termostatena.
Ingående nolla till termostaterna antar jag behövs för att de ska fungera?

I detta fall funkar ju uttaget i första inlägget utmärkt.
 